[装修讨论] 一米4平方线分两个管装,是算一米还是两米?

[复制链接]

17

主题

243

帖子

352

积分

初中毕业

积分
352

社区居民

发表于 2016-7-18 09:19:40 | 显示全部楼层
关注,水电是大项
回复

使用道具 举报

2

主题

36

帖子

77

积分

学前班

积分
77

社区居民忠实会员

发表于 2016-7-19 16:02:26 | 显示全部楼层
提醒各位吧友注意:按照GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》的规定:
15.1.1 三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
15.1.2 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。
如果家里装修用的是钢导管穿线,是不允许一根管里只穿一根火线或者零线,一个回路的线必须穿在一起。为什么这么规定呢?关键词:涡流效应。