【高老庄】-专业装修论坛、一站式装修服务平台

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 2689|回复: 5

[装修讨论] 冷热水管紧贴在一起和墙内水管有接头的问题

[复制链接]

1

主题

4

帖子

21

积分

学前班

积分
21

社区居民

发表于 2015-5-26 10:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦咨询大家,我们安装烟机的师傅,打孔时正好打在了紧贴在一起的冷热水管中间的管壁,未喷水。简便维修,就是两个水管分别做接头。这样两个隐患,(1)冷热水管紧紧挨在一起,(2)预埋在墙内的两个水管有接头。彻底解决,需要刨砖橱柜吊顶,重新更换两个水管。到底怎么解决呢,怕日后出现问题。提前感谢热心回复的人!
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-5-26 10:24:13 | 显示全部楼层
出现了这种为题,一般都是在打坏的地方用热熔接头接好即可,接好了没什么问题的。接好了最好打压测试下。
回复

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

21

积分

学前班

积分
21

社区居民

 楼主| 发表于 2015-5-26 13:24:09 | 显示全部楼层

回 1楼(暴雪) 的帖子

暴雪:出现了这种为题,一般都是在打坏的地方用热熔接头接好即可,接好了没什么问题的。接好了最好打压测试下。 (2015-05-26 10:24)
谢谢您的回复。但两个水管紧贴在一起,物理性能,热胀冷缩,时间长了,水管不会出问题吗?而且更雪上加霜的是,还要做两个接头。
回复

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

21

积分

学前班

积分
21

社区居民

 楼主| 发表于 2015-5-26 13:25:53 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-5-26 14:42:47 | 显示全部楼层

回 3楼(spirg) 的帖子

spirg:http://bbs.glz.cn/data/attachment/album/photo/Mon_1505/1408_5fe114326063536dcd0ca93c29335.jpg (2015-05-26 13:25) 
你这个太近了,估计要多拆点砖。开槽外扩一下。热熔接头问题不大。
回复

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

21

积分

学前班

积分
21

社区居民

 楼主| 发表于 2015-5-26 14:56:55 | 显示全部楼层
我们这两根水管是用于燃气热水器,应该是从地底下走管,上墙,经过天棚,走管到厨房的另一面墙上。天棚外露的两根水管,都是分开的,怎么埋到墙里的就这么紧密了呢?肯定整面墙的管都是紧密的,要开槽外扩,那就要局部墙从上到下刨砖,拆橱柜和吊顶。应该是重新换两根水管?我的顾虑太重了。谢谢您的回复!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

装修百科|手机版|小黑屋|北京高老庄建筑装饰工程有限公司 ( 京ICP备19035109号 )

GMT+8, 2024-11-1 06:06 , Processed in 0.064014 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表