[装修讨论] 请教王建老师红砖强开槽

[复制链接]

4

主题

15

帖子

43

积分

学前班

积分
43

社区居民

发表于 2015-6-16 22:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
王健老师,八十年代红砖老房子,涉及水电改,想把电线埋管到墙里,可以吗?因为墙全部是红砖的,开槽害怕不安全,而且入墙的槽孔会把砖砸得很零散。这种情况下怎么办。需要注意什么呢?谢谢您。
回复

使用道具 举报

0

主题

16

帖子

46

积分

学前班

积分
46

社区居民

发表于 2015-6-16 23:51:21 | 显示全部楼层
同样的问题
80筑2老房子,打算在阳台装上下水,沿主卧墙面横向开槽,埋入5分下水管。。
不知道砖墙能不能hold住
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-6-17 08:57:44 | 显示全部楼层
水电改造必须要在墙体开槽布线的,无论是轻体墙、红砖墙,还是钢筋混凝土的承重墙,都是可以开槽的,开槽的宽度不超过20公分范围即可;

红砖墙开槽,先划槽线,然后用切割机顺线切割,再用电锤一点点敲掉,这样周围的红砖就不会被敲散掉。。
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-6-17 09:05:46 | 显示全部楼层

回 1楼(swshao) 的帖子

swshao:同样的问题
80筑2老房子,打算在阳台装上下水,沿主卧墙面横向开槽,埋入5分下水管。。
不知道砖墙能不能hold住 (2015-06-16 23:51) 
砖墙横向开槽的宽度要注意,不能超过20公分,长度也不要过长,尽量开竖槽走管;

要先划槽线,用切割机顺线切割后再使用电锤敲掉,布管后要固定,然后封槽处理要细致,红砖墙开槽后刷漆墙面以后很容易出现裂纹,所以要用牛皮纸先做局部抗裂处理,再整面墙贴外墙网格布。。
回复

使用道具 举报

3

主题

74

帖子

203

积分

小学毕业

积分
203

社区居民

发表于 2015-6-17 10:49:30 | 显示全部楼层
IMG_20150611_132032.jpg IMG_20150611_114631.jpg IMG_20150611_131211.jpg 我家都是红砖墙,开槽没问题啊