请教暴雪、王建老师:
       房子装修还在进行中,墙面找平还没有完。今天到新房看了一下,地暖的压力原来一直是4,现在变成2了,问了一下伟星地暖厂家,说是只要有压力就正常。但感觉不是很放心,想问一问暴雪、王建老师,这样是正常吗?
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-6-25 22:31:38 | 显示全部楼层
先确定是否漏水了,如果没有漏水有变化也是正常的,只要压力表不是变为初始0刻度,就是正常的。
回复

使用道具 举报

29

主题

98

帖子

315

积分

初中毕业

积分
315

社区居民

 楼主| 发表于 2015-6-25 22:40:49 | 显示全部楼层

回 1楼(暴雪) 的帖子

暴雪:先确定是否漏水了,如果没有漏水有变化也是正常的,只要压力表不是变为初始0刻度,就是正常的。
 (2015-06-25 22:31) 
请问暴雪,如何确定是否漏水呢?地面已经回填了,什么也看不到。是从哪儿看呢?
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-6-25 22:50:13 | 显示全部楼层

回 2楼(jenniforhou) 的帖子

jenniforhou:请问暴雪,如何确定是否漏水呢?地面已经回填了,什么也看不到。是从哪儿看呢?(2015-06-25 22:40)
回填后,如果地面有局部阴湿长时间不干,就有可能漏水了,地暖如果埋在水泥层里的管道没有接头,一般不会漏的,除非人为破坏,把地暖管打漏了。一般漏水的问题会出现在外部接头处,仔细检查下接头的地方有没有渗水。
回复

使用道具 举报

29

主题

98

帖子

315

积分

初中毕业

积分
315

社区居民

 楼主| 发表于 2015-6-25 22:52:04 | 显示全部楼层

回 3楼(暴雪) 的帖子

暴雪:回填后,如果地面有局部阴湿长时间不干,就有可能漏水了,地暖如果埋在水泥层里的管道没有接头,一般不会漏的,除非人为破坏,包地暖管打漏了。一般漏水的问题会出现在外部接头处,仔细检查下接头的地方有没有渗水。 (2015-06-25 22:50) 
太专业了,非常感谢。我明天就仔细检查一下。
回复

使用道具 举报

2

主题

309

帖子

643

积分

高中毕业

积分
643

社区居民忠实会员

发表于 2015-6-25 23:10:46 | 显示全部楼层
压力变低是正常的
我的2个月从8降到了4多点
回复

使用道具 举报

8

主题

98

帖子

221

积分

小学毕业

积分
221

社区居民

发表于 2015-6-27 22:42:53 | 显示全部楼层

回 6楼(醉蟋蟀) 的帖子

醉蟋蟀:长时间试压是不对的,打压保持半个小时不掉,就该把压力卸掉,因试漏压力高于地暖工作压力,长时间管道内压力高于工作压力对地暖管有损伤
地暖和水管试压,时间半个小时表压没变化,就泄压,有的同学带压几天或两个月,管道会受损的,胡干


 (2015-06-25 23:27) 
真的吗?我家还在打压,一直在2个压力,伟星说的,装修一直这样,装修完再泄压,伟星快上来解释一下,正常取暖时,管道压力应该多少?
回复

使用道具 举报

8

主题

98

帖子

221

积分

小学毕业

积分
221

社区居民

发表于 2015-6-28 23:13:59 | 显示全部楼层

回 8楼(醉蟋蟀) 的帖子

醉蟋蟀:2个压力是对的,防止地暖管压扁,我的意思是不可以长时间保持在试漏压力。泄压。试漏压力高于工作压力1•25倍,打到0•8兆帕足够了,半个小时不漏就泄压,地暖管因回填混凝土,为防止压变形必须保持管内有一定压力,0•2左右 (2015-06-27 23:01) 
那我家现在还在顶着压力,找平和地砖都完成了,是否有必要就把压力泄掉,还是像伟星说的,等装修完了,在泄压。先谢谢您的回复!
回复

使用道具 举报

8

主题

98

帖子

221

积分

小学毕业

积分
221

社区居民

发表于 2015-6-29 12:54:33 | 显示全部楼层

回 11楼(醉蟋蟀) 的帖子

醉蟋蟀:不要把压力泄掉,用处是,1,现在的压力是比地暖供暖时的压力还低,是安全压力,不会对管道有伤害,2,管道内保持一定的压力对地暖管有好处,,充满了水,管道内不会有空气,3,在施工期间,当地暖施工完后,还有瓦工,改水电,,木工,安装地板等施工,,谁也不敢保证他们会不会一不小心把地暖管碰 .. (2015-06-29 06:59) 
非常专业!太感谢了!
回复

使用道具 举报

30

主题

238

帖子

541

积分

初中毕业

积分
541

社区居民

发表于 2015-6-29 19:09:26 | 显示全部楼层
地暖打压半个小时是不行的,我前几天打了,地暖打压要等一天

先打到7个大气压,然后开始缓慢的掉,大概4-5个小时后掉到4个大气压,然后一直保持稳定,到第二天仍然是4个大气压,这样就OK了。

半个小时那应该是一直往下掉。。

水管打压是半个小时
回复