【高老庄】-专业装修论坛、一站式装修服务平台

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 1917|回复: 1

[装修讨论] 水电改

[复制链接]

3

主题

9

帖子

34

积分

学前班

积分
34

社区居民

发表于 2015-7-3 17:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉被宰了,大家帮我分析依一下,并给写建议。
问题一:不足一米按一米走。
工长说暗盒并排中间不足一米按一米所以,并排的暗盒多一个暗盒就多1米。线头暗盒单算钱。请知情人介绍一下不足一米算一米怎么解读。
问题二:换线
照明线路全换,使用原来的管,按明线算钱(明线含3根线、1根管),换线只有2根线。报价里没有明确换线的价格。
问题三:走线
我和施工工人讲地面走斜线,结果没有走,测量的时候我提出疑问,他们说有规定不能走斜线。想问问大家有这样的标准么。。
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-7-3 17:54:32 | 显示全部楼层
1、并排的暗盒按照实际测量计算,只是暗盒线头单独计算,通常线头是按照15公分计算的;

2、换线按照明线改造计算;

3、吧里的水电要求是,能走斜线的尽量走斜线,地暖改造等特殊情况除外,如果业主要求走斜线,那么没有走斜线的话,肯定是要按照绕线处理的,绕线的部分由工长自行承担。

具体楼主可以将现场照片拍照看看,让吧友们共同监督一下。。
回复