[装修讨论] 水电装修里“水”至少是失败了,厨房漏水!问题复杂,求指点

[复制链接]

22

主题

86

帖子

229

积分

小学毕业

积分
229

社区居民

发表于 2015-7-30 19:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看来是一个典型的反面教材,我对论坛唯一的好处是 大家引我为鉴,要依靠论坛,依靠网络的制约机制去找自己的装修工人。
我呢,是朋友介绍的一个个体装修工。装修完了,问题还挺多。
最烦恼的当然是厨房往下漏水。主要问题是:

1、在楼下大叔上来反映我们厨房往下漏水时候,我们已经遇到过下水管道向上泛水的问题。也就是水槽下的下水道接口处,由于不是密封的,如果水槽里装了较多的水一下子往下流,似乎下面的水道承受不了那么多水,会往上泛水,从下面的PVC管的接口处溢出来

2、我解决上面的问题的办法是买了一个橡胶圈,可以把接口处密封,一时间还接口处还真没法泛水了

3、但,水槽下接口处不泛水之后的几天里,楼下一个大叔上来反映,说我们家厨房往下漏水,他不得不用小盒子接水。我在上面看不出有啥特殊情况(因为我地面是干的),就打电话给装修师傅(他人不在北京,在安徽)。他和我分析了一下原因,认为有可能是PVC管接入地面原始下水口的地方也泛水上来(估计也没密封),那么我上面堵上了了,地面水泥下的那个接口可能承压,往上泛水(说实话,我搞不大清,按理下水口压力大,水压应该把水往下压呀,除非原始的下水道被堵了?)


4、现在的问题是橱柜已经装上,地砖也铺好了,撬开地砖和检查下面的下水都不大容易了


想问问行家,我们家的下水的装修处理是否有问题,是什么问题?
另外,有什么办法检测和维修?如果原来的装修师傅拒绝回来弄,怎么找专业的人?

背景资料,我家是2000年前的老小区,据说原来的下水也不算很通常,我们这次可能有点失误改了水路。另外,我们在15楼。下面是一些配图

现状1

现状1

现状2

现状2

现状3

现状3


原始改造图

原始改造图
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2015-7-30 22:29:56 | 显示全部楼层
您好!您家漏水原因是铁管余PVC管接口处没有做密封处理,现原铁管流水量不畅,铁管内有部分垃圾堵塞,在水盆大量排水时,管道内的水已超过铁管与PVC管连接处,水从连接出渗出,通过楼面贴砖下方漏往楼下!

处理办法:找专业疏通下水人士进行铁管疏通!疏通后用水量多做冲洗,建议日后使用排水2-3个月进行一次排水疏通剂冲洗,避免管道粘有油腻,铁管只要流水畅通,漏水问题及解决了!
回复

使用道具 举报

22

主题

86

帖子

229

积分

小学毕业

积分
229

社区居民

 楼主| 发表于 2015-7-30 22:45:21 | 显示全部楼层

回 1楼(老庄) 的帖子

老庄:您好!您家漏水原因是铁管余PVC管接口处没有做密封处理,现原铁管流水量不畅,铁管内有部分垃圾堵塞,在水盆大量排水时,管道内的水已超过铁管与PVC管连接处,水从连接出渗出,通过楼面贴砖下方漏往楼下!

处理办法:找专业疏通下水人士进行铁管疏通!疏通后用水量多做冲洗,建议 .. (2015-07-30 22:29)
感谢老庄,铁管与PVC接口处是否还需要做密封处理(这个本来是否算一项原则)?这个需要砸开地砖了。

另外,铁管目前在地砖下,,疏通人员是否只能通过水槽下面的PVC的这个接口用工具去疏通了?还是说还是得撬开地砖去疏通为好?

另外,这次装修是否算是违反了装修原则了?

至少我媳妇现在后悔不该改水道,如果水槽直接在铁管上方就好了