1室使用面积35平,入户线应该多少平方?总开多大? 电工跟我说4平方入户 32A总开,我觉得不够~
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-9-28 16:15:05 | 显示全部楼层
这个要看你家的用电总量的,一般是要6平方以上的,家里有大功率电器的话,用电总量比较大的话,最好在8--10平方,简单的算法可以1平方 1千瓦的负荷.电表一般在40A--63A的
回复

使用道具 举报

7

主题

45

帖子

115

积分

小学毕业

积分
115

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2015-9-28 16:21:36 | 显示全部楼层
   最大的估计就是电热水器3000W?      一个水族箱 其他的都是日常家电
回复

使用道具 举报

7

主题

45

帖子

115

积分

小学毕业

积分
115

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2015-9-28 17:34:08 | 显示全部楼层

回 1楼(暴雪) 的帖子

暴雪:这个要看你家的用电总量的,一般是要6平方以上的,家里有大功率电器的话,用电总量比较大的话,最好在8--10平方,简单的算法可以1平方 1千瓦的负荷.电表一般在40A--63A的 (2015-09-28 16:15) 
32总开 , 16 1P ,16带漏电 2PX2,20带漏电X2 这个布置合理吗
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-28 22:14:59 | 显示全部楼层

回 3楼(sezishop) 的帖子

sezishop:32总开 , 16 1P ,16带漏电 2PX2,20带漏电X2 这个布置合理吗 (2015-09-28 17:34)
最好是6平方线入户,以后如果大功率电器多的话,方便。总空开32A,普插16A,灯16A,厨卫带漏保空开20A,空调20A
地康水电地暖新风系统改造,福兰特304不锈钢水管!
回复

使用道具 举报

12

主题

335

帖子

706

积分

高中毕业

积分
706

社区居民忠实会员

发表于 2015-9-28 22:33:48 | 显示全部楼层
我家是87年的老楼,电工师傅说电表前面就是4平方,所以改6平方入户没意义。。。
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-9-29 09:11:36 | 显示全部楼层

回 5楼(bennywang118) 的帖子

bennywang118:我家是87年的老楼,电工师傅说电表前面就是4平方,所以改6平方入户没意义。。。(2015-09-28 22:33)嬀/color]
现在是没有意义,不过要为以后考虑啊,万一哪天小区线路改造呢。要为以后预留啊,家里的电器设备用电的是越来越多的。
回复

使用道具 举报

12

主题

335

帖子

706

积分

高中毕业

积分
706

社区居民忠实会员

发表于 2015-9-29 20:29:22 | 显示全部楼层

回 6楼(暴雪) 的帖子

暴雪:现在是没有意义,不过要为以后考虑啊,万一哪天小区线路改造呢。要为以后预留啊,家里的电器设备用电的是越来越多的。 (2015-09-29 09:11) 
说的也是,不过因为是老楼,一直没打算住很多年,而且水电已经改造完了,所以不折腾了。。。