[装修讨论] 我想预留两个空调插座,是不是需要做两个单独的回路?

[复制链接]

74

主题

99

帖子

357

积分

初中毕业

积分
357

社区居民忠实会员

发表于 2012-7-24 11:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢老庄对之前的问题的答案
现在又有几个新的问题了。哈

1.改电的时候,我想预留两个空调插座,是不是需要做两个单独的回路(即从电箱那里铺两根管,一根管里一个空调回路)还是只需要铺一个回路,在插座那里分成两路?
2.同上面的问题差不多,准备在电视墙那里留上5个以上的插座,是每个插座单独铺管过来还是从进户线那里只铺一根管,在插座这里分成5路
3.玻璃隔断是找做窗户的厂家做还是有专门做隔断的厂家?
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2012-7-24 11:07:52 | 显示全部楼层
1,这个要看你的空调功率如何?大个的柜式空调当然要单独回路,如果是小一匹的空调,不用回路,直接接到电线上就可以了。一般家里电线都是2.5平方的。
    不同粗细的电线可以带多少功率呢?这是业主非常关心的问题,如果用很粗的电线而没有负载是严重浪费,而如果电流很大而电线过细会引起火灾。计算不同粗细的电线可以承载的最大电流是多少,电工们有一个复杂的口诀的。这里写这个口诀,估计大家也看不懂。老庄就列出最重要的吧。
    1平方的纯铜电线可承载的最大电流是5安培;
    2.5平方的铜线可承载的最大电流是15安培;
    4平方铜线可以承载的最大电流是25安培。
    那么1.0平方电线的最大可承受功率就是5*220=1100瓦,2.5平方电线的最大可承受功率就是15*220=3300瓦(带2台小空调都没有问题的),4平方电线的最大可承受功率就是25*220=5500瓦。如果是铝线,按照打8折计算。


2,插座可以只铺一根管,在插座这里分成5路。要分别走线是被忽悠了,被人增加施工量了。呵呵。

3,找做隔断的厂家。