我家卫生间还没做闭水试验,瓦工就把地和墙拉毛了,在防水涂层上铺了一层水泥,说也能做闭水试验。求达人们给判定一下,这样做行不行?铺了水泥再做闭水试验,有什么危害吗?谢谢!小女子急求
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-10-28 16:27:32 | 显示全部楼层
为了瓦工工期,可以先贴墙砖,但是要预留最下面一排墙砖不能贴,做完闭水试验不漏以后,再进行铺贴地砖和最下面一排墙砖。。
回复

使用道具 举报

28

主题

1334

帖子

2791

积分

大专毕业

积分
2791

社区居民忠实会员最爱沙发

发表于 2015-10-28 16:29:09 | 显示全部楼层
拉毛后 万一闭水试验失败 咋办
学小户型装修,看140号作品!http://bbs.glz8.com/read-htm-tid-29281.html
回复

使用道具 举报

24

主题

1万

帖子

2万

积分

硕士毕业

积分
20710

社区居民最爱沙发忠实会员社区劳模社区明星

发表于 2015-10-28 16:31:08 | 显示全部楼层

回 2楼(islyway) 的帖子

islyway:拉毛后 万一闭水试验失败 咋办  (2015-10-28 16:29) 
地面做闭水试验,一般要求水深3公分高即可,最下面一排墙砖的高度通常是30公分,即使闭水试验漏水,地面及墙面30公分高防水重做即可,不影响30公分以上的墙砖。。
回复

使用道具 举报

23

主题

31

帖子

118

积分

小学毕业

积分
118

社区居民

 楼主| 发表于 2015-10-28 17:06:40 | 显示全部楼层
谢谢版版!但是地面也做了水泥,还能做闭水试验吗?效果和没铺水泥一样吗?
回复

使用道具 举报

28

主题

1334

帖子

2791

积分

大专毕业

积分
2791

社区居民忠实会员最爱沙发

发表于 2015-10-28 17:23:53 | 显示全部楼层

回 3楼(王建) 的帖子

王建:地面做闭水试验,一般要求水深3公分高即可,最下面一排墙砖的高度通常是30公分,即使闭水试验漏水,地面及墙面30公分高防水重做即可,不影响30公分以上的墙砖。。 (2015-10-28 16:31) 
墙面影响不大,万一地面漏水,重做防水,之后又拉毛,卫生间地面就高了吧?
学小户型装修,看140号作品!http://bbs.glz8.com/read-htm-tid-29281.html
回复

使用道具 举报

19

主题

292

帖子

629

积分

高中毕业

积分
629

社区居民

发表于 2015-10-29 10:01:12 | 显示全部楼层
实际地面防水最重要,但墙面最好也补做防水至1.8米,不怕一万只怕万一