请教各位专家:
       新房建筑面积150平米,套内建筑面积120平米,开发商提供的深圳海顿L1P28-H燃气炉(输入功率28Kw)。吧里团购了伟星的地暖(带美国威科执行器和温控面板),全屋圣象的三层实木复合地板(卫生间、厨房是地砖)。从10月底就开始烧暖气,一直没有达到室温20度以上。地暖厂家说燃气炉有问题,或者燃气炉功率不够;燃气炉厂家说地暖温控有问题。想要咨询一下各位专家:
        1、建平150的房子,应该选择多大功率的燃气炉?燃气炉品牌不同除了质量好坏之外,热效率是否高、是否省气有指标能说明吗?
        2、一般地暖燃气炉输出水温设定为多少度啊?55度能够保障家里取暖吗?水温设太高是不是容易产生水垢也不好啊?但如果室温上不来是不是只能提高出水温度啊?
        3、现在家里的地暖温控已经全部拆下来了,燃气炉出水温度设到55度,可是室温还是达不到20度以上,是不是就是燃气炉热效率不高,想升温只能提高出水温度?
        4、燃气炉的工作状态是:烧10几分钟,烧的过程中看面板温度从30几度升到设定温度55度,然后在设定温度状态烧10几分钟就停下了。停下后面板温度马上显示为30几度,可是这时燃气炉并不立即工作,而是停10几分钟后,再启动。循环这个过程。燃气炉这样工作正常吗?
        请教王建、暴雪及吧里的各位专家,第一次用这种东西取暖,不知道如何用,也没有什么设置,但就是室温不高,让人着急。各位专家请给出出主意,如何让家里暖和过冬?先谢谢各位了!
回复

使用道具 举报

29

主题

98

帖子

315

积分

初中毕业

积分
315

社区居民

 楼主| 发表于 2015-12-18 14:09:23 | 显示全部楼层
? 吧里没有人看到?还是我问的不好回答?没有回啊!
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2015-12-18 15:10:27 | 显示全部楼层
自采暖有些不适合铺实木复合地板的,比较影响地暖散热。
水温可以上调一下,地暖内的水是死循环的水,正常情况下是罐装纯水的,没有水垢产生的。
室内温度上不去有多种原因造成的,室内保温,供水温度,管线长短,地面材质,都有些关系的
回复

使用道具 举报

6

主题

180

帖子

1715

积分

大专毕业

积分
1715

社区居民忠实会员

发表于 2015-12-18 22:21:56 | 显示全部楼层
光脚脚踏实地测测地面温度,和均衡度,还有摸摸供水和回水管的温差?都是什么情况
回复

使用道具 举报

5

主题

37

帖子

173

积分

小学毕业

积分
173

社区居民

发表于 2015-12-21 13:18:00 | 显示全部楼层
地暖由壁挂炉,分水器,电热执行器,温控器和管路组成。你把温控器拆了,电热执行器得不到220v电压,分水器是全部关闭的,热水没法循环,一定不热。你可以看看壁挂炉和分水器的过滤网堵没堵,也可以通过壁挂炉的补水开关和分水器的开关判断地暖管路有没有堵。