北京装修论坛 - 北京装修社区_高老庄工长装修

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 3095|回复: 10

[装修讨论] 电源插座和燃气管儿这么近,能行不?????????

[复制链接]

1

主题

5

帖子

20

积分

学前班

积分
20

社区居民

发表于 2016-1-18 14:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_20160116_154301R.jpg

电源插座和燃气管儿这么近,能行不?????????
回复

使用道具 举报

28

主题

1333

帖子

2791

积分

大专毕业

积分
2791

社区居民忠实会员最爱沙发

发表于 2016-1-18 14:27:32 | 显示全部楼层

Re:电源插座和煤气管儿这么近,能行不?????????

没关系啊,我家的比你的更近。
学小户型装修,看140号作品!http://bbs.glz8.com/read-htm-tid-29281.html
回复

使用道具 举报

3

主题

22

帖子

73

积分

学前班

积分
73

社区居民

发表于 2016-1-18 17:03:05 | 显示全部楼层
应该不合规。要保证不漏气才行
回复

使用道具 举报

3

主题

23

帖子

60

积分

学前班

积分
60

社区居民

发表于 2016-1-19 10:55:12 | 显示全部楼层
同样求解答,我家刚开始布线,比楼主离得更近、、、、、
回复

使用道具 举报

1

主题

5

帖子

20

积分

学前班

积分
20

社区居民

 楼主| 发表于 2016-1-20 16:27:30 | 显示全部楼层

回 3楼(home2726) 的帖子

home2726:同样求解答,我家刚开始布线,比楼主离得更近、、、、、 (2016-01-19 10:55) 
我也不知道。。
回复

使用道具 举报

24

主题

75

帖子

211

积分

小学毕业

积分
211

社区居民

发表于 2016-1-20 18:54:49 | 显示全部楼层
我家也这么安的,找来燃气公司,橱柜的,装修队的,都说没问题。。。。
回复

使用道具 举报

3

主题

23

帖子

60

积分

学前班

积分
60

社区居民

发表于 2016-1-21 09:32:23 | 显示全部楼层

回 4楼(commerce8) 的帖子

commerce8:我也不知道。。 (2016-01-20 16:27) 
我家距离比你家还近呢,这两天问了好多人,水电的、燃气的、都说没问题~放心吧~
回复

使用道具 举报

4

主题

239

帖子

1122

积分

大专毕业

积分
1122

社区居民

发表于 2016-1-21 09:53:14 | 显示全部楼层
很多都是这么样的  没事的
开心度过每一天
回复

使用道具 举报

351

主题

7926

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-1-21 16:50:34 | 显示全部楼层
按照标准来说,燃气管道与电气开关插座的安全距离是≥30cm,这样才是在安全的范围。 由于很多家庭受于位置的约束,也是不得已而为之。 但随着现代化的发展,从图片中可以清楚的看到选用的燃气管道为铝塑管。
先简单介绍一下铝塑管,铝塑管的内外层都是一种特殊的聚乙烯材料,无毒环保而且质量轻,其“能屈能伸”的性质很是适合应用在家庭装修中。而铝塑管作为室内燃气管道的时候,能够经受强大的工作压力,而且由于管道可以延伸很长一段距离,需要接头的情况少,因此其对于气体的渗透率几乎接近于零。所以铝塑管作为家庭燃气输送路线是安全可靠的,不会出现打火的现象。
ps:但也要避免买到劣质的铝塑管,因为市场上劣质铝塑管受到碰撞时,很容易会出现弯曲、变形,甚至是破裂的情况,威胁业主们的生命财产安全。
回复

使用道具 举报

10

主题

269

帖子

1223

积分

大专毕业

积分
1223

社区居民

发表于 2016-1-21 21:41:15 | 显示全部楼层
一般没问题,只要你的改管是燃气公司帮你改的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

装修百科|手机版|小黑屋|北京高老庄建筑装饰工程有限公司 ( 京ICP备19035109号 )

GMT+8, 2026-2-4 01:43 , Processed in 0.223116 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表