发表于 2016-2-17 00:06:21
|
显示全部楼层
注意测量单位:
在标况下,空气密度约为1.29kg/m3,在这种情况下,假如你测的VOC浓度为4082ppb,相当于5265.78ug/m3。
英国材料建筑物研究所曾经测定了100户住宅在28天中室内VOC的浓度水平,研究结果证实室内VOC浓度高于室外,室内VOC浓度为室外的2. 4倍。100户住
宅室内VOC的均值为121.8ug/m3。
《室内空气质量国家标准》GB/T18883-2002中,总挥发性有机物TVOC 8小时均值为不超过0.60mg/m3,相当于600ug/m3.拿楼主的高端设备测,也就是
465.12ppb。
而楼主办公室曾经测了285ppb,相当于367.65ug/m3,说明你们办公室空气质量还是相当不错的,当然达不到英国人的水平。
像之前提到的所谓“国家《室内装饰装修材料有害物含量》规定不应超过200克/升;“环境标志认证标准”也要求≤100克/升;发达国家的标准更苛刻,欧盟标
准中哑光类乳胶漆的VOC含量须≤75克/升。”等等,那都是处于即用状态的单位体积涂料的挥发限值,跟你的仪器测的不是一个概念,完全没有可比性。厂
家的客服把这个东西拿出来,说明确实不懂标准中含量的含义。也难怪,客服说不定是学文科的,不懂也正常,人无完人嘛。
这样大家就基本知道,拿楼主的设备测量值不超过465ppb(前提是设备经过标定,误差在正常范围),在国内就算正常了。楼主的意识很强,入住前先检
测,值得表扬。
一般房子装修完,怎么也得放一段时间进行通风,否则VOC肯定高。 |
|