开槽开成这样是正常的吗

[复制链接]

7

主题

76

帖子

176

积分

小学毕业

积分
176

社区居民

 楼主| 发表于 2016-4-19 10:23:49 | 显示全部楼层

回 7楼(柯南) 的帖子

柯南:开发商倒是挺地道,混凝土用的挺实在。水电改造最怕遇到混凝土墙面,开槽比较难,而且遇到钢筋就更头疼了。不过有一点还是好的,工人没有切断钢筋。只是开槽比较难看,而且都是两根管的槽。线槽的外面也都被打豁了。后期埋管后需要贴绷带牛皮纸防裂处理。需要提醒工人,线槽 .. (2016-04-18 16:54)
感谢您的回复, 非常有用,我后期要注意工人修补工作是否按照您说的弄得, 水电改造的负责人说钢筋要用锤子都敲进去,还是敲瘪了,我再去房子的时候看下剩下是怎么处理的。
回复

使用道具 举报

7

主题

76

帖子

176

积分

小学毕业

积分
176

社区居民

 楼主| 发表于 2016-4-19 10:24:43 | 显示全部楼层

回 8楼(wangchang) 的帖子

wangchang:钢筋混凝土墙,没打坏钢筋就是好的。比我家开得好看多了 (2016-04-18 17:13)
水电师傅说不切断钢筋,要敲憋还是怎么处理一下,待我再去看看怎么处理的,感谢您的回复。
回复

使用道具 举报

7

主题

76

帖子

176

积分

小学毕业

积分
176

社区居民

 楼主| 发表于 2016-4-20 10:56:41 | 显示全部楼层
现在 又出现了新问题由于我家开槽的墙全都是承重墙,倒是遇到了好多的钢筋,现在开电箱下面的槽时发现,电箱下面的墙里面每隔20cm就有一根横筋,从上到下有10跟之多,而且我们分析了一下应该是钢筋笼,钢筋笼里面是开发商浇筑的电线管到,水电师傅说起不出来那些管子,现在的方案是一用软管穿线,二是打掉所有的钢筋埋管。但我们担心打掉所有的钢筋破坏太大,物业万一发现了会不会出现费用问题。用软管吧,以后的线都是死线了,拽不动了。请教大家应该采用什么方式处理最好呢。附上电箱下面的开槽图。
48193792962668321.jpg
655287683480845546.jpg
回复

使用道具 举报

0

主题

83

帖子

176

积分

小学毕业

积分
176

社区居民忠实会员

发表于 2016-4-20 15:14:17 | 显示全部楼层

回 13楼(zongle1105) 的帖子

这种情况我觉的  单管单线 应该能派上用场了! 图片中小细管也是PVC管,一根管穿一跟电线,线能抽动,北京阔达好像这么干。
微信截图_20160420151107.jpg
回复

使用道具 举报

146

主题

4902

帖子

1万

积分

硕士毕业

积分
10281

社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-4-20 16:41:48 | 显示全部楼层
如果开槽在混凝土墙上,适当调整水电走向,有时位置变换一下并不影响使用,但却简化施工难度,混凝土即使不伤钢筋,但开槽太多也不好
回复

使用道具 举报