我家订的太阳花的暖气,家住8层,总共34层,地址北京。厂家改管后打压就是8个,但是物业非要打12个压力,求问到底哪个正确,谢谢!
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2016-5-3 21:21:48 | 显示全部楼层
一般都是打8个压的,
回复

使用道具 举报

351

主题

7926

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-5-3 21:22:17 | 显示全部楼层
正常暖气测试压力为6个压。但对于高层住宅水压比较大。打到8个压就可以了。打压后短时间内掉压为正常现象(0.5个压左右,掉压太多则不正常),因为管子里面有空气和管道本身有一定的伸缩性的原因造成的。在压力稳定维持稳压30—40分钟后,压力下降不超过0.05MPa为合格。 如果压力持续下降,应该重新测试。但有一点需要注意的是,压力太大(超过10个压)和打压时间过长(超过2小时)对管路不好。遵循暖气厂家的说法就可以了。