发表于 2016-5-7 22:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
团了庄里的暖气,之前服务还不错,拆暖气的时候换了阀门,7组暖气收了350的费用

今天物业来看,发现一个问题,就是换完阀门以后,暖气管内径变小了。比如1寸的管子,换的也是1寸的阀门,但内径的尺寸比以前小了很多。我家一层,暖气的水最先经过我家再往上走,如果水管直径变细,将来楼上几家暖气温度都要受到影响,因此,物业要求改进:4分的水管用6分的阀门,1寸的水管用32分的阀门,这样才能保证阀门的内径不变小,可是联系商家,说已经是最大的阀门了,如果换大的和原来的水管不匹配。不过物业不答应,而且说阀门换大一号,照样可以装上,现在商家还没最后回复,我也来问问,大家遇到过这样的情况吗?

见下图,左侧为新换的1寸阀门,右侧为旧的4分阀门,这样看1寸的内径还没以前4分的大。

1寸&4分阀门

1寸&4分阀门
回复

使用道具 举报

146

主题

4902

帖子

1万

积分

硕士毕业

积分
10281

社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-5-7 23:11:07 | 显示全部楼层
暖气标准接口都是6分的,阀门换1寸的有什么用,物业胡说,你现在的球阀直接与暖气6分管相接,
回复

使用道具 举报

11

主题

120

帖子

302

积分

初中毕业

积分
302

社区居民

 楼主| 发表于 2016-5-7 23:20:05 | 显示全部楼层

回 1楼(醉蟋蟀) 的帖子

醉蟋蟀:暖气标准接口都是6分的,阀门换1寸的有什么用,物业胡说,你现在的球阀直接与暖气6分管相接,
(2016-05-07 23:11)
谢谢,我刚刚也查了一下商家的店铺,暖气接口的确是6分的,所以就算换了大的阀门,水流依旧不会变大,如果这样就不换了。

还是想听听版主有什么建议。
回复

使用道具 举报

11

主题

120

帖子

302

积分

初中毕业

积分
302

社区居民

 楼主| 发表于 2016-5-8 12:33:25 | 显示全部楼层
顶一下
回复

使用道具 举报

351

主题

7926

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-5-8 15:52:14 | 显示全部楼层
1寸(32mm)阀门安装6(25mm)分的管子倒是可以安装上,但需要32mm变25mm的套接。图片上两种阀门应该是不一样的。左边的球阀内径可以直接看出来,因为外侧的套索才是管子的外径。右侧的阀门出水口直接就是套索,真正阀门闭水口在阀门中间。一般6分球阀公称通径为DN20mm(内口径),而一寸球阀为公称通径DN25mm(内口径)。可以看得出区别并不大,若更换来说水流会有些许变化,但是效果也不会很明显。可能所在小区暖气水流压力不足,或供暖效果不好。物业才会作此要求。
回复

使用道具 举报

11

主题

120

帖子

302

积分

初中毕业

积分
302

社区居民

 楼主| 发表于 2016-5-8 20:40:59 | 显示全部楼层

回 4楼(柯南) 的帖子

柯南:1寸(32mm)阀门安装6(25mm)分的管子倒是可以安装上,但需要32mm变25mm的套接。图片上两种阀门应该是不一样的。左边的球阀内径可以直接看出来,因为外侧的套索才是管子的外径。右侧的阀门出水口直接就是套索,真正阀门闭水口在阀门中间。一般6分球阀公称通径为DN20mm(内口径) .. (2016-05-08 15:52) 
多谢柯南,那就不换了吧,感觉小区供暖还行,至少我家很热