装修前暖气片拆下去了,这两天需要装回去,其中有一个暖气需要短距离改方向(不到一米,走明管),请问:安装完毕之后需要怎么检验??谢谢
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2016-5-18 09:51:32 | 显示全部楼层
做打压试验
回复

使用道具 举报

60

主题

193

帖子

527

积分

初中毕业

积分
527

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2016-5-18 10:02:08 | 显示全部楼层

回 1楼(暴雪) 的帖子

我找的是暖气厂家的人,不是施工队的,厂家的人会给做打压测试吗?其他还有啥注意事项???谢谢您
回复

使用道具 举报

60

主题

193

帖子

527

积分

初中毕业

积分
527

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2016-5-18 10:26:13 | 显示全部楼层
急等…… 一会儿就干活儿了……
回复

使用道具 举报

351

主题

7926

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-5-18 11:00:24 | 显示全部楼层

回 3楼(思途长弓) 的帖子

思途长弓:急等…… 一会儿就干活儿了…… (2016-05-18 10:26)
可以让暖气厂家的人打压测试就可以了,正常6-8(0.6-0.8Mpa)个试压就可以了。 测压时间30-40分钟即可。稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。
回复

使用道具 举报

60

主题

193

帖子

527

积分

初中毕业

积分
527

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2016-5-18 11:02:34 | 显示全部楼层

回 4楼(柯南) 的帖子

柯南:可以让暖气厂家的人打压测试就可以了,正常6-8(0.6-0.8Mpa)个试压就可以了。 测压时间30-40分钟即可。稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。
 (2016-05-18 11:00) 
谢谢柯南!又是柯南救急!谢谢!