还有问题要请教啊,关于装地暖,管子与管子之间距离多少最合适?我家刚铺上管子,我量了下管子中间位置距离另外一个管子中间有近30CM了,这样的话是不是太稀了?到冬天我怕温度不够啊~!
地暖.jpg
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2012-8-24 13:48:19 | 显示全部楼层
稍大。20公分比较合适。

从图上看,确实有些稀。

看看下面的图对比一下?
回复

使用道具 举报

36

主题

56

帖子

221

积分

小学毕业

积分
221

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2012-8-24 13:51:08 | 显示全部楼层

回 1楼(老庄) 的帖子

老庄:稍大。20公分比较合适。

从图上看,确实有些稀。

看看下面的图对比一下?
....... (2012-08-24 13:48) 
谢谢·!他一共用了280米管子,铺了72平方,我让他整改,他非说这样不稀,能保证冬天的温度,不给我整改,咋办啊?
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2012-8-24 13:51:41 | 显示全部楼层

回 2楼(维客) 的帖子

维客:谢谢·!他一共用了280米管子,铺了72平方,我让他整改,他非说这样不稀,能保证冬天的温度,不给我整改,咋办啊? (2012-08-24 13:51) 
唉。没什么办法。当时钉住了比较好。

如果整改,等于原来的白干,而且还有材料浪费。商家不会同意的。