[装修讨论] 紧急请教:卫生间贴砖通水后,发现水漏到屋内了,什么原因?如何解决?

[复制链接]

1

主题

22

帖子

56

积分

学前班

积分
56

社区居民

发表于 2016-11-30 12:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
卫生间做了两遍防水,做了24小时的闭水试验,均正常后,刷浆、拉毛后贴瓷砖,最后安装了过门石。大前天通水后淋浴器龙头安装部位有漏水,水流较细,是那种沿着墙砖往下流的状态,当时没有发现,第二天一早发现屋内被水泡(大概漏水时间有15-20小时),水一直流到过厅(卫生间外面就是过厅)、大房间,并且流到楼道(不多),应该说水量还不小。但是楼下的卫生间屋顶并没有大面积的水渍,卫生间顶部只有一个小角落有水渍(那个角落与过厅相连,过厅那个部位也被水泡了)。这几天我们也尝试过洗澡(当然洗澡时间有限,水量估计不是太大),但没有发现漏水;同时我们也采用不用水,观察水表是否走字,也没有发现走字。厨房和卫生间的水管都是暗埋的,是采取热熔接头的那种。由于瓷砖都已贴好,洁具都已安装,不想不明漏水原因就贸然拆除,造成不必要的损失和麻烦,所以,针对上述现象描述,想向各位专家和老师请教以下几个问题:
1、由于不用水的情况下,水表并没有走字,是否可以据此认定不是暗埋的管子漏水?
2、如果不能由此确定暗埋管子是否有问题,应该如何检测?打水压吗?要打到多少压,保压多长时间,什么结果可以判定不是管子漏水?打水压会对已安装好的管子、管头、丝堵螺口等部位造成新的损坏吗?
3、目前能眼睛直观看到的就是当时从淋浴龙头安装部位(贴墙)漏水,是否有一个可能水在延墙流下去时,由于墙砖吸水及墙砖缝不防水而导致水流到瓷砖下方和防水上方的灰层中,然后由灰层渗出到卫生间外?(因为楼下的卫生间顶棚并未发现大面积水渍)这种可能性存在吗?如果是这样应该如何检测和补救?
4、还有水是如何流出卫生间的?卫生间外墙部位的踢脚板拆除后,一面墙上未发现水渍,另一面(大屋内)的踢脚线未拆除,看不出墙壁是否有水渍,还有一面卫生间外墙因为做了木柜子也无法拆除查看,但是目测柜子里没有水渍。过门石是最后铺的,印象中抹了一遍防水,且抹完没多久就有施工人员踩踏过,是否有可能水就是从过门石下面的灰层渗出卫生间的呢?应该如何检测和补救呢?
5、如果是防水被破坏,现在是否有可行的措施在不拆除瓷砖的情况下补做防水呢?从网上看有卖一种叫“卫浴免砸砖渗透防水剂”的产品,管用吗?什么品牌的好?哪里可以买到?
6、家里原来装的是强化复合木地板,过厅部分的当时就拆除了,拆除后发现地板下面全是水,但被部分浸泡的大屋没有拆除,估计被泡时间大概10小时左右,家中有暖气了,相对比较干燥。经过3天的干燥,大屋的地板目前还没发现鼓包、翘起等现象,就是有些接缝处手指摸上去有些划手,以此看来,地板还需要全换新的吗?这次泡水会对地板的使用寿命造成很大影响吗?
7、可否推荐几个强化复合木地板的生产厂家?目前市场价格大概多少元/平米?
问题有点多,实在是感觉水漏得摸不着头脑,特别希望吧里的专家们能帮忙分析,给予指导。万分感谢!!!
回复

使用道具 举报

9

主题

130

帖子

287

积分

小学毕业

积分
287

社区居民忠实会员社区劳模

发表于 2016-11-30 12:53:58 | 显示全部楼层
我怎么觉得是是安装淋浴的问题,淋浴和墙里的接头部位没有处理好,还有卫生间的防水这么看貌似没问题啊,另外卫生间的地漏为啥不起作用了?怎么会跑到外面
回复

使用道具 举报

351

主题

7927

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2016-11-30 13:47:21 | 显示全部楼层
QQ截图20161130133523.jpg
看描述的话,很有可能像楼上说的,是出水口接头的地方有问题,导致漏水,水从墙体内渗透出去的。
看着漏的水还挺严重的,如果是跑水,开阀门应该还是会继续漏的。可以做一下打压测试(水路改造之后一般都会做的呀),打压测试1小时内看看压力有没有变化。如果压力正常范围没有什么变化,说明是不存在渗漏的情况。也有可能是流水的时候水从门口流到过门石附近渗漏出来了。可以发现场照片看看。
回复

使用道具 举报

30

主题

244

帖子

562

积分

初中毕业

积分
562

社区居民

发表于 2016-11-30 13:55:10 | 显示全部楼层
所以你说了你们家做了闭水试验

打压测试做没做
回复

使用道具 举报

1

主题

22

帖子

56

积分

学前班

积分
56

社区居民

 楼主| 发表于 2016-11-30 13:57:09 | 显示全部楼层

回 1楼(贝贝熊) 的帖子

贝贝熊:我怎么觉得是是安装淋浴的问题,淋浴和墙里的接头部位没有处理好,还有卫生间的防水这么看貌似没问题啊,另外卫生间的地漏为啥不起作用了?怎么会跑到外面 (2016-11-30 12:53) 
感谢!!
回复

使用道具 举报

1

主题

22

帖子

56

积分

学前班

积分
56

社区居民

 楼主| 发表于 2016-11-30 13:57:25 | 显示全部楼层

回 2楼(柯南) 的帖子

柯南:
看描述的话,很有可能像楼上说的,是出水口接头的地方有问题,导致漏水,水从墙体内渗透出去的。
看着漏的水还挺严重的,如果是跑水,开阀门应该还是会继续漏的。可以做一下打压测试(水路改造之后一般都会做的呀),打压测试1小时内看看压力有没有变化。如果 .. (2016-11-30 13:47) 
感谢!!
回复

使用道具 举报

1

主题

22

帖子

56

积分

学前班

积分
56

社区居民

 楼主| 发表于 2016-11-30 14:07:23 | 显示全部楼层
IMG_20161024_182410.jpg IMG_20161025_170805.jpg IMG_20161025_170829.jpg 这是暗埋管子的图片。第一张是原来装修时的进入卫生间的冷热水管因为被截断了,所以施工人员做了接头,以便与新管子相接。
回复

使用道具 举报

1

主题

22

帖子

56

积分

学前班

积分
56

社区居民

 楼主| 发表于 2016-11-30 14:09:12 | 显示全部楼层

回 3楼(秋山临枫) 的帖子

秋山临枫:所以你说了你们家做了闭水试验

打压测试做没做 (2016-11-30 13:55) 
水压是做了,但好像当时就保压10多分钟吧,而且忘了他们有没有做热水管的打压了,因为我的热水管是要安上燃气热水器后,出水管才能有水的,但当时热水器还没安。我这个漏水是在安了热水器之后发生的,前一段只有冷水时没有发生漏水。
回复

使用道具 举报

1

主题

22

帖子

56

积分

学前班

积分
56

社区居民

 楼主| 发表于 2016-11-30 14:14:31 | 显示全部楼层

漏水的龙头部位

漏水的龙头部位
IMG_20161127_085129.jpg 就是从这个淋浴龙头热水接头部分漏水的,水呈缓慢下流的状态沿着墙砖墙缝下流。地漏没有问题,前天还尝试洗澡、倒水,都没有问题。
IMG_20161128_071903.jpg
回复

使用道具 举报

1

主题

22

帖子

56

积分

学前班

积分
56

社区居民

 楼主| 发表于 2016-11-30 14:19:07 | 显示全部楼层

大房间墙壁与厕所共用一堵墙

大房间墙壁与厕所共用一堵墙

过门石下方水渍

过门石下方水渍
IMG_20161127_084848.jpg IMG_20161127_084910.jpg IMG_20161127_084922.jpg

户门外水渍

户门外水渍
IMG_20161127_094909.jpg

过厅一踩地板就冒水

过厅一踩地板就冒水
IMG_20161127_101527.jpg IMG_20161127_182603.jpg 漏水的情况,
回复

使用道具 举报