又来麻烦老庄了,先谢谢下啊 ,废话不多说了,我家刚改完水电,水路工人只用6公斤打了十几分钟的压,请问这样有问题吗?
再就是电路问题 我家工人给用的16mm的管子,穿的线是金川的2.5平方的,可是我发现一根管子里面放三根线拉不动啊,有的拉的很费劲,(记得老庄说过要以拉的动为准),管子我看了都是用工具弄得活弯,我问工人是不是管子细了,他们说一般都用这种,我说换线怎么办,他说这线一般50年都不会坏,在说都有的地方改了就用水泥封住了,就是拉的动也没办法换,让我放心,不会有问题的!可是我心里犯嘀咕,我不知道这样行不行,望有懂得给说说这样会有问题吗
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2012-8-31 11:00:16 | 显示全部楼层
打压标准是8个压,保持30分钟。
6公斤打了十几分钟,有一定风险,但是风险值比较小。多数不会有问题。建议要求工人重做,并不麻烦。

电改合格的标准就是穿完线要拉的动。换线是司空见惯的。老庄家交房的时候,我发现电线不合格,让开发商更换了全部电线,一天时间就完成了。

一般家装用16mm的管子比较多。你的问题我估计一下原因。

1,电线管固定的不好,摩擦力增大,按照施工要求,电线管每隔一段距离就要有一个固定点。
2,绕线过多,如果电线管是绕着墙走的,肯定拉不动。
回复

使用道具 举报

5

主题

8

帖子

36

积分

学前班

积分
36

社区居民

 楼主| 发表于 2012-8-31 14:24:06 | 显示全部楼层

回 1楼(老庄) 的帖子

老庄:打压标准是8个压,保持30分钟。
6公斤打了十几分钟,有一定风险,但是风险值比较小。多数不会有问题。建议要求工人重做,并不麻烦。

电改合格的标准就是穿完线要拉的动。换线是司空见惯的。老庄家交房的时候,我发现电线不合格,让开发商更换了全部电线,一天时间就完成了。

... .. (2012-08-31 11:00)
恩,水压从新打了没问题,电路可能是你说的绕的多了吧 ,我也不知道,但是现在改估计工人不愿意,要是就是现在这样不动了会不会有问题啊?还有就是电线管没你说的固定那么好,谢谢老庄啊!
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2012-8-31 15:35:42 | 显示全部楼层

回 2楼(钱多多) 的帖子

钱多多:恩,水压从新打了没问题,电路可能是你说的绕的多了吧 ,我也不知道,但是现在改估计工人不愿意,要是就是现在这样不动了会不会有问题啊?还有就是电线管没你说的固定那么好,谢谢老庄啊! (2012-08-31 14:24) 
恩,谁都不愿意返工。最经济的做法是先学习,掌握知识以后,在装修进行的同时就立刻纠正错误。这是老庄的做法。

如果施工已经完成,绝大多数业主都会选择任命,呵呵,就这样了。

问题就是不能换线,如果几年以后电线老化,要重新装修。麻烦。
回复