我家是2层楼,暖气是应该是并联结构的(楼上楼下南面的暖气是一条暖气管道,楼上楼下北面的暖气是一条管线,这应该是并联吧?),每次供暖开始时,北面的暖气非常热,但南面的暖气就不怎么热,而且我发现南面的暖气回水管也不怎么热,请问这是什么原因呢?能否进行维修让南面的暖气也能够热起来呢?
回复

使用道具 举报

3

主题

47

帖子

118

积分

小学毕业

积分
118

社区居民忠实会员

发表于 2017-4-10 23:19:36 | 显示全部楼层
就你家有这样的情况嘛
回复

使用道具 举报

351

主题

7927

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2017-4-10 23:53:20 | 显示全部楼层
QQ截图20170410235033.jpg
暖气有的热,有的不热,大多是水力调节不均,引起的部分暖气片不热的现象。
如果是串联的解决方案如下:
1.你家以前热不?如果以前四组都热,那就是有的地方堵了,把活接头打开,四组都通一下,注意进户处也要通,就能解决
2.如果从安装好就这样子,那就是流量不够,要想办法加大流量,如果是自己烧,那就调整泵;如果调流量解决不了,一种可能是你的四组暖气片散热量太大,而锅炉(土暖气或壁挂炉)功率太小,这就属于设计问题,需要重新设计。如果是集中供热,偷偷加泵也能解决(虽然供热公司一般不让加),但最好是能改成方案二的并联,做到热平衡
如果是并联的解决方案如下:
1.如果以前四组都热,那就是堵了,可能堵在进户处,使得总体流量减少了,或者堵在2.3组之间,总之要总体通一下
2.如果从安装好就这样子,那就要调整每组的流量,把第一组阀门关小,最后一组开到最大,不断的调整,直到热平衡。
图中方案二叫“先进先出”,就是第一组先进水,第一组先回水,这样第一组阻力是最小的,第四组阻力最大,这样水当然最爱走第一组了,所以第一组最热,那么就要减小第一组的流量,把水“压到”后面几组去。
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

16

积分

学前班

积分
16
 楼主| 发表于 2017-4-11 01:33:00 | 显示全部楼层

回复2楼(柯南)的评论

谢谢您的回复,我把我家的暖气图发上来您看一下,帮我分析分析暖气不热的原因。还有就是要加装循环泵的话加在暖气那个部位比较好呢?另外,循环泵是要一直工作的吗?如果不开的话暖气里的水是不是就不在流动了呢,一不流动了暖气就不热了吧?有没有值得购买的循环泵呢?如果不安循环泵的话,有什么办法能够调节呢,有专业的人员负责调节吗?敬候您的佳音! 1491845546.5393175105.jpeg
回复

使用道具 举报

1

主题

536

帖子

1293

积分

大专毕业

积分
1293

社区居民最爱沙发

发表于 2017-4-11 09:37:25 | 显示全部楼层
物业让加循环泵吗?
回复

使用道具 举报

54

主题

1111

帖子

1万

积分

硕士毕业

积分
12211

社区居民忠实会员

QQ
发表于 2017-4-12 09:19:21 | 显示全部楼层
是新楼么?如果是新楼,最好让物业维修过来清理一下管道。我们这边就是这样,新楼新管道,里边有很多脏东西,水暖过来清理的时候说管道堵了四分之三。。。。弄完之后晚上就热了。还有就是自家的阀门,很多时候不是按照上边的刻度调大小的,那刻度基本只是摆设,最好都问清楚。
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

16

积分

学前班

积分
16
 楼主| 发表于 2017-4-12 22:23:53 | 显示全部楼层

回复5楼(凤凰涅槃)的评论

老楼了,现在这个暖气是后来改的,之前是上供上回,暖气楼下的暖气不热才改成现在这样上供下回水了,我想要说的是现在的暖气片都是上面热,下面不热,想问问怎么改,能够让暖气片全都热起来?
回复

使用道具 举报

1

主题

90

帖子

195

积分

小学毕业

积分
195

社区居民忠实会员

发表于 2017-4-13 09:18:16 | 显示全部楼层

回 6楼(wc95473) 的帖子

wc95473:老楼了,现在这个暖气是后来改的,之前是上供上回,暖气楼下的暖气不热才改成现在这样上供下回水了,我想要说的是现在的暖气片都是上面热,下面不热,想问问怎么改,能够让暖气片全都热起来? (2017-04-12 22:23) 
是不是有气体啊
回复

使用道具 举报

351

主题

7927

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13957

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2017-4-13 13:06:08 | 显示全部楼层

回 3楼(wc95473) 的帖子

wc95473:谢谢您的回复,我把我家的暖气图发上来您看一下,帮我分析分析暖气不热的原因。还有就是要加装循环泵的话加在暖气那个部位比较好呢?另外,循环泵是要一直工作的吗?如果不开的话暖气里的水是不是就不在流动了呢,一不流动了暖气就不热了吧?有没有值得购买的循环泵呢?如果不安循 .. (2017-04-11 01:33) 
并联的可以把暖气热的阀门关一下,让热水流到不热的暖气的地方,如果仍然不热,就有可能是有堵塞的情况。需要进行清理了。