【高老庄】-专业装修论坛、一站式装修服务平台

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 6711|回复: 3

[装修讨论] 监理查出来,卫生间的隔断墙下层,没有做" 防水导墙" , 老庄给点专业的指导吧

[复制链接]

20

主题

34

帖子

143

积分

小学毕业

积分
143

社区居民

发表于 2012-9-7 14:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
庄哥,又来麻烦你了。
今天是水电验收, 为了小家的长治久安, 这次特地请了节点的施工监理前来验收, 有些小问题就不提了。最主要的是,监理查出来,卫生间的隔断墙下层,没有做" 防水导墙" ,因为我是二手房装修的, 这堵墙是移过的, 当时施工队也没和我提过什么防水导墙,  就直接开始砌墙了, 现在等于这样的话, 按监理的说法, 只能一块砖一块砖的敲掉后, 再补混凝土. 但是施工队说这样施工也不解决防水的问题, 他们建议的方案是, 墙的2面都刷防水, 防止墙面渗透的问题,  庄哥, 我该怎么决定? 有什么好建议吗?  
还有装修公司说,一般家装的防水导墙是不做的,我很怀疑? 老庄给点专业的指导吧
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2012-9-7 14:47:54 | 显示全部楼层
看了这个问题,老庄也挠头。各地的专业名称是不一样的,主要是不知道什么是“防水导墙”

对于家装公司来说,新加的墙,应该在墙内加钢筋与原墙连接。另外,防水做到离地30公分即可。淋浴区要1.8米高。

一般只要做到这些就可以达到防水标准。
回复

使用道具 举报

20

主题

34

帖子

143

积分

小学毕业

积分
143

社区居民

 楼主| 发表于 2012-9-7 14:48:51 | 显示全部楼层

回 1楼(老庄) 的帖子

老庄:看了这个问题,老庄也挠头。各地的专业名称是不一样的,主要是不知道什么是“防水导墙”

对于家装公司来说,新加的墙,应该在墙内加钢筋与原墙连接。另外,防水做到离地30公分即可。淋浴区要1.8米高。

一般只要做到这些就可以达到防水标准。 (2012-09-07 14:47) 
谢谢老庄的回复, 我请的监理说, 是如果要移墙的话,在新砌墙的地基部分,加10cm高的 混凝土, 然后再在上面砌砖, 呵呵. 可能这是基础建设用的标准吧, 我的监理, 这样说了, 但是装饰公司又说一般都不是这样做的, 呵呵, 2头不知道听那里的好了, 故来请教. 我想多用层防水水泥, 表面上面再多作防水, 不知道可以解决渗水的问题吗?
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2012-9-7 14:50:54 | 显示全部楼层

回 2楼(王薇) 的帖子

王薇:谢谢老庄的回复, 我请的监理说, 是如果要移墙的话,在新砌墙的地基部分,加10cm高的 混凝土, 然后再在上面砌砖, 呵呵. 可能这是基础建设用的标准吧, 我的监理, 这样说了, 但是装饰公司又说一般都不是这样做的, 呵呵, 2头不知道听那里的好了, 故来请教. 我想多用层防水水泥, 表面上 .. (2012-09-07 14:48) 
在新砌墙的地基部分,加10cm高的混凝土,这是多麻烦的一个工作呀,这个工作应该是在做架构的时候做,和装修工程无关。家庭装修的时候,改墙的情况很多(如果是办公室装修,加减隔断的情况就更多了),这里加一点,哪里减一点是非常正常的。在这种更改的工程中,90%的情况是不能做这个混凝土的。隔墙的情况很多,有砖砌墙,有纸面石膏板墙,也有水泥预制板墙,都不需要这个混凝土层。

卫生间防水是刷离地30公分的防水就可以了。

监理为什么犯这样的错误?我想,无非是如下理由。

1,他是外行,呵呵,拿着监理证书,不能保证就能很好的完成家装监理工作,因为,家装的工艺和要求很多和大工地大工程是不一样的。这是个书呆子监理。

2,以专业知识讹诈商家。想通过寻租获得利益。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

装修百科|手机版|小黑屋|北京高老庄建筑装饰工程有限公司 ( 京ICP备19035109号 )

GMT+8, 2024-11-25 23:38 , Processed in 0.089498 second(s), 24 queries .