【高老庄】-专业装修论坛、一站式装修服务平台

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 6170|回复: 3

[装修讨论] 老庄电改的线管到底是用铁管还是PVC管?

[复制链接]

39

主题

59

帖子

206

积分

小学毕业

积分
206

社区居民忠实会员

发表于 2012-10-12 14:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老庄电改的线管到底是用铁管还是PVC管?
拿到两家公司的报价,其中之一告知我现在电线管是用铁管,原因是好换线,说电线10年就要换?严重怀疑中
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2012-10-12 14:16:21 | 显示全部楼层
毫无疑问,铁管更好。每家每户装修都是既有强电又有弱电,弱电容易受强电干扰。而用铁管的好处是,铁管有屏蔽效应,消除所有干扰现象。

但是,铁管是高端消费,现在多数电改还是用pvc管,因为可以用合理布置来降低电磁干扰(强电和弱电分别穿管,如果平行布置,距离至少30公分,如果有交叉,那么交叉点保持90度)。

电线确实要换的。但是更换时间每家每户不一样,主要看使用环境。只要电线不坏,30年也不用换。
电改要求穿管,除了避免漏电以外,主要为了将来换线方便。所以电线改造合格的标准是,你改完了,线要拉的动。

在装修行业,千万别信给你服务的人。他们很不讲诚信。
回复

使用道具 举报

30

主题

43

帖子

184

积分

小学毕业

积分
184

社区居民忠实会员

发表于 2012-10-12 14:19:09 | 显示全部楼层
个人认为在家装中使用PVC管好,一般铁管是在工装中才使用的.
使用PVC冷弯管的好处在于
1:节约成本,使用方便,造价低  
2:绝缘防护比较好,不容易使线路损坏
3:操做安装维修方便,就像以前的铁水管都基本淘汰使用PPR管子了.

铁管的好处在于能抗压牢固,缺点就是做铁管必须可靠保护接地连接,一不小心,很容易使
整个管道带电漏电,影响人生安全,还有超做不方便,整改或出问题也很麻烦.
回复

使用道具 举报

20

主题

31

帖子

162

积分

小学毕业

积分
162

忠实会员社区居民

发表于 2012-10-12 14:20:08 | 显示全部楼层
PVC绝缘的就好,而且还要用阻燃的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册