[装修讨论] 关于强电箱里的配置问题,求助!

[复制链接]

9

主题

37

帖子

102

积分

小学毕业

积分
102

社区居民忠实会员

发表于 2012-12-10 14:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家两室两厅,电工给我开的单子是C32的8个空气开关,外加一个C63的总开关和漏保,我的疑问是为什么8个空气开关都是C32?这个合理吗?难道空调,照明和插座等都是通通是32A?
回复

使用道具 举报

23

主题

703

帖子

1486

积分

大专毕业

积分
1486

社区居民社区劳模忠实会员

发表于 2012-12-10 14:34:21 | 显示全部楼层
这个是电工为了省事,其实像照明线路16A足够了,(16A的线路能带至少2kw的设备)普通的插座线路LZ有空的话,可以自己估一下总功率然后除以220,再乘个1.5毛估估一下,厨房和卫生间适当多留点余地

不过最重要的,LZ最好把漏电保护和总开关分开,把照明线路放在漏电保护外面,有钱的话再给照明线路单独装个漏电保护,这样不会出现一漏电,整个房间一片漆黑的情况。
回复

使用道具 举报

9

主题

37

帖子

102

积分

小学毕业

积分
102

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2012-12-10 14:42:58 | 显示全部楼层
这位同学太有经验了,非常感谢!我也觉得这电工图省事,本来我啥都不懂准备照着买的,庄吧是个好地方,上来学习一下就觉得不是那么回事!请教一下:如果都买32A的不良后果是啥?
回复

使用道具 举报

24

主题

212

帖子

482

积分

初中毕业

积分
482

社区居民忠实会员

发表于 2012-12-10 14:53:34 | 显示全部楼层
总开关:漏电保护40A
客餐厅空调(2p) 20A  4
主卧空调(1.5p)16A 2.5
次卧空调(1p)16A 2.5
卫生间 20A带漏保 2.5
厨房间 20A带漏保 2.5
冰箱 10A 2.5
插座 20A 1.5
照明A 10A 1.5
照明B 10A 1.5
回复

使用道具 举报

9

主题

37

帖子

102

积分

小学毕业

积分
102

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2012-12-10 15:01:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
回复

使用道具 举报

8

主题

59

帖子

144

积分

小学毕业

积分
144

社区居民忠实会员

发表于 2012-12-10 15:09:21 | 显示全部楼层
总开关带漏保,插座也是漏保,那么漏电了,是不是都要跳闸?这样就不能体现分路漏保的好处了,还是全断电???