我想请教一下,是不是要等墙面地面刷漆铺砖完成后才安装插座开关面板?那么在电路改造完成后,插座面板安装前,暗盒内的电线都甩着接头情况下,如何对已完成的电路施工进行验收?
回复

使用道具 举报

17

主题

187

帖子

418

积分

初中毕业

积分
418

社区居民忠实会员

发表于 2012-12-24 16:22:16 | 显示全部楼层
刷完漆安装插座,如果是安装完插座用“插座验电器验收”如果是验收电线用测电遥感器。
回复

使用道具 举报

9

主题

411

帖子

968

积分

高中毕业

积分
968

社区居民忠实会员

发表于 2012-12-24 16:31:38 | 显示全部楼层
一般工具为“摇表” 施工方基本都会有。。。
回复

使用道具 举报

25

主题

239

帖子

539

积分

初中毕业

积分
539

社区居民忠实会员

发表于 2012-12-24 17:00:39 | 显示全部楼层
面板安装后用验电器验下就可以的,弱电有相关仪器.或时开通相关电器测试,比如电视
回复

使用道具 举报

20

主题

105

帖子

260

积分

小学毕业

积分
260

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2012-12-24 17:24:35 | 显示全部楼层
是不是我也要请个监理呢
回复

使用道具 举报

25

主题

260

帖子

581

积分

初中毕业

积分
581

社区居民

发表于 2012-12-24 17:30:29 | 显示全部楼层
有专门的验电器,用起来很方便的啊·装面板之前,要用一个扣盖,盖住啊·为了安全··哈哈
回复

使用道具 举报

9

主题

411

帖子

968

积分

高中毕业

积分
968

社区居民忠实会员

发表于 2012-12-24 17:39:15 | 显示全部楼层
在未安装开关面板的时候
通过“摇表”测电是否接通,是否接对
“摇表”自身通过转动摇杆发电。
回复

使用道具 举报

8

主题

916

帖子

1883

积分

大专毕业

积分
1883

社区居民最爱沙发

发表于 2012-12-24 17:52:40 | 显示全部楼层
摇表的学名叫兆欧表,是用来检测线路和电器的绝缘电阻值的。家用线路的绝缘电阻最低不小于0.5兆欧,数值越大越好。检测火线对零线,火线对地线,零线对地线,检测时要断电。还可以利用摇表检测线路的通断。
验收电路质量还有一个就是看看接头的连接质量,因为一间房子里会有好几个插座的,不可能全是专线,所以需要从一个插座分线到另一个插座,如下图的接法

666.jpg

但是要注意,会有急躁的水电工会接成这样

667.jpg

因为要求是最少缠5圈的,结果有几圈缠在胶皮上了。所以需要对每个有接头的位置进行检查。
还有一个是线径的大小,照明1.5一般的够了,卫生间最好2.5,插座一般的2.5,厨房的4平方,客厅空调4~6平方均可,卧室空调都是专线的话2.5够了。我们家所有的线全是4平方:)当然,灯线不是。
回复

使用道具 举报

20

主题

105

帖子

260

积分

小学毕业

积分
260

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2012-12-24 17:59:12 | 显示全部楼层
多谢大家的答复,很详细啊。。。
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

36

积分

学前班

积分
36

社区居民

发表于 2013-3-2 16:29:50 | 显示全部楼层
回复