[装修讨论] 厨房改电,强电线管走地有没有问题?插座和线管离燃气管道和燃气表多远距离合适?

[复制链接]

16

主题

63

帖子

168

积分

小学毕业

积分
168

社区居民忠实会员

发表于 2012-12-25 10:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
厨房改电,强电线管走地有没有问题?且离燃气主管道只有10cm远,这样有没有问题?

插座留在燃气表的右下方,最近距离30cm左右,有没有问题?

改电前没有这个意识,最近才知道强电要与燃气管道和燃气设备有一个安全距离,可是我的厨房墙砖和地砖都铺好了,咋办啊?
回复

使用道具 举报

21

主题

205

帖子

462

积分

初中毕业

积分
462

社区居民忠实会员

发表于 2012-12-25 10:27:32 | 显示全部楼层
这个可以~
回复

使用道具 举报

16

主题

146

帖子

334

积分

初中毕业

积分
334

社区居民忠实会员

发表于 2012-12-25 10:31:51 | 显示全部楼层
无所谓,太近了不用就可以,燃气管路不漏的话,多近都行,如果有泄漏,多远都不行.
回复

使用道具 举报

16

主题

226

帖子

495

积分

初中毕业

积分
495

社区居民忠实会员

发表于 2012-12-25 10:46:46 | 显示全部楼层
没问题,不用担心,只要不靠近灶具就可以~
回复

使用道具 举报

17

主题

230

帖子

504

积分

初中毕业

积分
504

社区居民忠实会员

发表于 2012-12-25 10:55:42 | 显示全部楼层
现在 燃气管道 也是 可改动的啊。

用金属软管改造燃气管道 更安全 更放心  燃气表也可移位改造哦
回复

使用道具 举报

16

主题

205

帖子

453

积分

初中毕业

积分
453

社区居民忠实会员

发表于 2012-12-25 11:03:10 | 显示全部楼层
没问题的
回复

使用道具 举报

14

主题

510

帖子

1063

积分

大专毕业

积分
1063

社区居民忠实会员

发表于 2012-12-25 11:13:17 | 显示全部楼层
距离完全没有问题的  放心吧。。。
回复

使用道具 举报

16

主题

63

帖子

168

积分

小学毕业

积分
168

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2012-12-25 11:26:39 | 显示全部楼层
多谢各位的回复,心里踏实多了。
强电线管是埋在了地砖下,距离燃气管道10cm,如果以后线路老化漏电,地面会不会导电?如果漏电被传到燃气管道会不会有危险?实在不行,我就废弃这根线管连着的那个插座,不让它通电了。这样安心。
希望各位专家给答疑解惑。谢谢
回复

使用道具 举报

16

主题

63

帖子

168

积分

小学毕业

积分
168

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2012-12-25 11:35:09 | 显示全部楼层
再补充一下,燃气表右下方那个插座我本来是想留在靠近厨房门口,位置靠上点,准备日后安装燃气报警器用的,结果工长理解偏差,给我留在了现在位置,离燃气表最近的右下角位置30cm,这样我每天都插着燃气报警器,也没事儿吧?
回复

使用道具 举报

10

主题

195

帖子

420

积分

初中毕业

积分
420

社区居民忠实会员

发表于 2012-12-25 11:42:09 | 显示全部楼层
应该没事,那东西耗电量又不大。