[装修讨论] 请教大家,空调1.5的挂机,插座需要用16A的吗?还是普通10A的足以。

[复制链接]

23

主题

65

帖子

186

积分

小学毕业

积分
186

社区居民忠实会员

发表于 2013-1-23 12:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,空调1.5的挂机,插座需要用16A的吗?还是普通10A的足以。
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2013-1-23 12:32:20 | 显示全部楼层
这样要看空调配的插座是多少的,到展厅仔细看一下。

电线用2.5平方的就问题不大。一般标配都是2.5平方的线。
回复

使用道具 举报

8

主题

916

帖子

1883

积分

大专毕业

积分
1883

社区居民最爱沙发

发表于 2013-1-23 13:16:12 | 显示全部楼层
空调插座统一都是16A的。 1.5p空调虽然才1000多瓦,折合正常工作电流还不到5A,但是空调启动的时候的电流是正常工作的2到3倍,如果不是变频空调空调的启动频繁对于10A的插座来说启动时总是超负荷很容易老化烧坏;而16A的插座则能够正常应对空调的启动,能够使用空调长久安全有效运行。
回复

使用道具 举报

10

主题

83

帖子

196

积分

小学毕业

积分
196

社区居民忠实会员

发表于 2013-1-23 13:53:47 | 显示全部楼层
16A!!!!!!!!!前几天刚装了1.5的挂机,之前的插座是10A,结果空调插头插不进去,换成16A才搞定。
回复

使用道具 举报

7

主题

84

帖子

192

积分

小学毕业

积分
192

社区居民

发表于 2013-1-23 14:08:41 | 显示全部楼层
还是用16A的吧,我家大一匹的,都用16A的。
回复

使用道具 举报

23

主题

65

帖子

186

积分

小学毕业

积分
186

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2013-1-23 14:13:37 | 显示全部楼层
哦,明白了,感谢大家~~~
回复

使用道具 举报

9

主题

93

帖子

239

积分

小学毕业

积分
239

社区居民忠实会员

发表于 2013-1-23 14:43:37 | 显示全部楼层
16A插座,的接触面大一些。。

不是因为空调用多大。。。
要是看功率的话。。
1.5P的,才5A。
回复

使用道具 举报

9

主题

93

帖子

239

积分

小学毕业

积分
239

社区居民忠实会员

发表于 2013-1-23 14:56:21 | 显示全部楼层

回 3楼(小小鸟) 的帖子

小小鸟:16A!!!!!!!!!前几天刚装了1.5的挂机,之前的插座是10A,结果空调插头插不进去,换成16A才搞定。(2013-01-23 13:53)嬀/color]
用10A的,插头也要换。。

空调自己不带插头的。。
回复

使用道具 举报

14

主题

510

帖子

1063

积分

大专毕业

积分
1063

社区居民忠实会员

发表于 2013-1-23 15:08:24 | 显示全部楼层
凡是空调都得用16A的
回复

使用道具 举报

9

主题

93

帖子

239

积分

小学毕业

积分
239

社区居民忠实会员

发表于 2013-1-23 15:22:39 | 显示全部楼层
我家的空调线,卧室里用的就是2.5方的线。

厨房,卫生间,都用的4方。。
回复

使用道具 举报