楼主: 茜茜

[装修讨论] 水路打压下降0.1mpa,是否属于正常范围呢?

[复制链接]

22

主题

254

帖子

564

积分

初中毕业

积分
564

社区居民忠实会员

发表于 2013-2-18 10:22:46 | 显示全部楼层
哈哈哈 没看清我以为2分钟呢
回复

使用道具 举报

8

主题

916

帖子

1883

积分

大专毕业

积分
1883

社区居民最爱沙发

发表于 2013-2-18 10:46:18 | 显示全部楼层
掉压超出允许比值了,建议再试一遍。

0.8mpa,不小于30分钟的稳压,掉压不得超过0.05mpa

可以分两次加压加到0.8mpa。
回复

使用道具 举报

18

主题

154

帖子

354

积分

初中毕业

积分
354

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2013-2-18 10:58:30 | 显示全部楼层
被您吓了一下。当初水电验收也没特别在意。

可以分两次加压加到0.8mpa。
您提到8公斤稳压30分钟,为什么要分两次来加压?当初水路打压的时候是一次性打到10公斤的水压的,后来是过了好一会(起码半个钟以上)才掉压到0.1mpa的,然后就稳住不动超过一个钟了。


现在家里都已经贴砖了才想起这个问题,如果这时候打压会不会对瓷砖铺贴产生不好的影响?平时市政供水应该最多也就5-6公斤吧(家住11楼),以后漏水可能性大不大。。。
回复

使用道具 举报

8

主题

916

帖子

1883

积分

大专毕业

积分
1883

社区居民最爱沙发

发表于 2013-2-18 11:09:37 | 显示全部楼层
如您所说,后来稳压一定时间后没有继续掉压也没渗漏点,也算试压成功。

水压试验后有没有通水试验见证呢?

后期贴砖期间的成品保护很重要,如果有顾虑可以再测一次水压
回复

使用道具 举报

18

主题

154

帖子

354

积分

初中毕业

积分
354

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2013-2-18 12:18:57 | 显示全部楼层
隔了一周之后打压结果也是下降0.1mpa,然后就稳住了。

打压前是没有排空管内空气的,但是基本一个钟之后都稳定不掉压了。

我家冷热水管合共100米。是不是水管比较长空气比较多的缘故所以掉压稍微大了点?
回复

使用道具 举报

18

主题

154

帖子

354

积分

初中毕业

积分
354

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2013-2-18 13:21:19 | 显示全部楼层
再次测试也是打压10公斤两个钟,下降0.1mpa,一个钟之后基本压值稳定不变。另外,什么是通水试验?
回复

使用道具 举报

8

主题

916

帖子

1883

积分

大专毕业

积分
1883

社区居民最爱沙发

发表于 2013-2-18 13:32:33 | 显示全部楼层
检验的目的是为了查验有没有管内异物堵塞或因为熔点过高而造成流水不畅。
回复

使用道具 举报