[装修讨论] 水电改造  几个问题

[复制链接]

30

主题

238

帖子

541

积分

初中毕业

积分
541

社区居民

发表于 2013-5-23 16:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20130523151144.jpg

1 是墙上我打算都用这种3个插口的插座如何?

2 我打算不分照明、空调、电器回路了,就走一条,直接用4平方的线。两个屋子每个屋子一条回路,然后厅厨房厕所一条回路,这样一共弄三条回路,每条回路接一个断路器,这样如何?
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2013-5-23 16:49:57 | 显示全部楼层
1,不错。老庄家就装过这样的。

2,要算清楚功率呀。应该问题不大。
    不同粗细的电线可以带多少功率呢?这是业主非常关心的问题,如果用很粗的电线而没有负载是严重浪费,而如果电流很大而电线过细会引起火灾。计算不同粗细的电线可以承载的最大电流是多少,电工们有一个复杂的口诀的。这里写这个口诀,估计大家也看不懂。老庄就列出最重要的吧。
    1平方的纯铜电线可承载的最大电流是5安培;
    2.5平方的铜线可承载的最大电流是15安培;家中使用最多的是2.5平方的电线
    4平方铜线可以承载的最大电流是25安培。
    那么1.0平方电线的最大可承受功率就是5*220=1100瓦,2.5平方电线的最大可承受功率就是15*220=3300瓦(带2台小空调都没有问题的),4平方电线的最大可承受功率就是25*220=5500瓦。如果是铝线,按照打8折计算。
回复

使用道具 举报

30

主题

238

帖子

541

积分

初中毕业

积分
541

社区居民

 楼主| 发表于 2013-5-23 17:08:28 | 显示全部楼层
谢谢庄主。



QQ截图20130523161849.jpg


他们家的这种带漏电保护的开关如何?有必要吗?每个回路各用一个,然后再用一个总闸单片开关。
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2013-5-23 17:18:19 | 显示全部楼层

回 2楼(chenduomi) 的帖子

chenduomi:谢谢庄主。




....... (2013-05-23 17:08) 
有必要。
回复

使用道具 举报

19

主题

194

帖子

489

积分

初中毕业

积分
489

社区居民

发表于 2013-5-23 19:27:54 | 显示全部楼层
118型面板,个人觉得9孔的有点怪异,6孔和12孔较为协调。
回复

使用道具 举报

30

主题

238

帖子

541

积分

初中毕业

积分
541

社区居民

 楼主| 发表于 2013-5-23 19:54:21 | 显示全部楼层

回 4楼(hawyih) 的帖子

hawyih:118型面板,个人觉得9孔的有点怪异,6孔和12孔较为协调。
 (2013-05-23 19:27) 
水电公司的报价单上没有19cm长的暗槽收费标准,回来问问吧,本来我也喜欢12孔的。
回复

使用道具 举报

10

主题

164

帖子

391

积分

初中毕业

积分
391

社区居民

发表于 2013-5-23 23:26:26 | 显示全部楼层
学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

装修百科|手机版|小黑屋|北京高老庄建筑装饰工程有限公司 ( 京ICP备19035109号 )

GMT+8, 2024-6-25 14:41 , Processed in 0.089816 second(s), 30 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表