【高老庄】-专业装修论坛、一站式装修服务平台

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 3384|回复: 4

水路改造的问题

[复制链接]

24

主题

114

帖子

296

积分

小学毕业

积分
296

社区居民

发表于 2013-6-24 22:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、老庄,您在水电改造帖子中说到:“最好不要在地漏上再增加一个洗衣机地漏,会有返水情况出现。如果是水盆下水移位或增加不会涉及到这个问题。”,不明白在地漏上增加洗衣机地漏是怎么回事,我家的水电师傅说在水盆下水处增加一个三通,接到洗衣机的出水管,这样可行吗?不会返水吧?
2、另外,本想把水盆改个位置,可是说是移动地漏要增高地面6公分,只能放弃了移动水盆的打算,好心痛啊!是这种情况吗?
3、现在水路改造都用PPR的管子这种管子结实吗?埋在墙里,一旦漏了就麻烦了。
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2013-6-24 23:09:39 | 显示全部楼层
1,可以这样接水管,但是,我以为,这些水管应该埋到地里,并保留好坡度。

2,可以在地面上开槽埋管,解决这个问题。

3,ppr是主要材料,一般很少漏水。
回复

使用道具 举报

24

主题

114

帖子

296

积分

小学毕业

积分
296

社区居民

 楼主| 发表于 2013-6-25 00:40:30 | 显示全部楼层
谢谢老庄总是这么快解答问题。对第2个问题,可以在地面上开槽埋管,这样就不会增高地面了吗?我要改过去的水盆位置是卫生间比较高的地面,水电师傅说因为这个要增高地面6公分。
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2013-6-25 09:39:51 | 显示全部楼层

回 2楼(zhh0130) 的帖子

zhh0130:谢谢老庄总是这么快解答问题。对第2个问题,可以在地面上开槽埋管,这样就不会增高地面了吗?我要改过去的水盆位置是卫生间比较高的地面,水电师傅说因为这个要增高地面6公分。 (2013-06-25 00:40) 
具体情况和师傅沟通吧。

在地上开槽会避免抬高(或者减少抬高)地面高度。
回复

使用道具 举报

24

主题

114

帖子

296

积分

小学毕业

积分
296

社区居民

 楼主| 发表于 2013-6-25 09:53:41 | 显示全部楼层
谢谢老庄!回头和师傅说说。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

装修百科|手机版|小黑屋|北京高老庄建筑装饰工程有限公司 ( 京ICP备19035109号 )

GMT+8, 2024-5-7 16:37 , Processed in 0.062311 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表