【高老庄】-专业装修论坛、一站式装修服务平台

 找回密码
立即注册
热搜: 工长 设计 曝光
查看: 4930|回复: 2

[装修讨论] 水电改造、暖气改造施工验收对照表

[复制链接]

20

主题

47

帖子

144

积分

小学毕业

积分
144

社区居民

发表于 2012-2-21 17:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
水电改造、暖气改造对照验收表

一、    水路改造

1、    水改走顶必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM。
2、    淋浴出水口为左热右冷,冷热水间距为15CM,出水丝口平面必须保证水平。
3、    水电路线管不能在同一槽内。
4、    墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM)
5、    下水改后需要进行水管通水实验,确保每个下水通畅。
6、    水改后必须进行打压实验,打压8公斤左右,时间30分钟。
7、    移动地漏下水PVC材料要用50口径下水管。
8、    墙面封槽需平整,地面接头处不能高于地面2公分,便于以后贴砖。
9、    提醒业主:增加或移动地漏要会抬高地面,平层改动马桶会抬高地面。
10、    地暖或暖气管道区不能开槽。
回复

使用道具 举报

20

主题

47

帖子

144

积分

小学毕业

积分
144

社区居民

 楼主| 发表于 2012-2-21 17:32:36 | 显示全部楼层
二、    电路改造   
  
1、    电改要进行点对点就近引线,保证线为活线便于以后维修(灯路移位,特殊情况除外)。
2、    墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM)
3、    线管必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM。地面不能打孔处需用水泥固定。
4、    电话线和电视线不能穿在同一管路内。
5、    新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接。
6、    线管与线管之间采用直通后,直通两边连接处要抹PVC胶水。
7、    强电要进行通电测试。(插座可用电动工具测试,灯路可用灯泡进行测试)
8、    弱电要进行通断测试。(需要用万用表进行测试)
9、    墙面封槽平整,线管入墙处要保证将来能顺畅贴砖或铺地板。
10、    认真在合同上面填写您后期所需要购买面板的型号及数量。
11、    认真画好水电路手绘图。
12、    提醒业主过线盒不能进行封堵,后期要用白板封盖。
回复

使用道具 举报

20

主题

47

帖子

144

积分

小学毕业

积分
144

社区居民

 楼主| 发表于 2012-2-21 17:35:26 | 显示全部楼层
三、    暖气及地板采暖

1、    采用同种材质进行暖气改造,如不同材质需加转换头并把接头放到明处。
2、    改暖气后要进行打压,打压8公斤,30分钟。要出改动图。
3、    后期挂暖气要进行打压。
4、    地暖改动后要进行打压,并出图。