发表于 2012-2-22 16:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下水地暖地面的回填一般是谁来做?装修公司还是地暖公司?大概多少钱一平米?
装修公司给我报了60/m2,感觉很离谱啊。
打算铺8mm的复合地板,一般回填以后还需要另外做找平吗?
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2012-2-22 16:46:49 | 显示全部楼层
有的地暖公司可以做,有的不可以。

老庄觉得,回填是土木工程的活,让地暖公司做并不专业。让地暖公司做,他们肯定是外包。

还是让自己的装修队做更好些。

60一平米有点贵了。40差不多吧。注意回填的材料,除了水泥黄沙以外还需要豆石。就是小个的鹅卵石,鹅卵石导热更快。一般卖沙子的同时也卖豆石。

回填同时,你可以要求做找平,尽量一次完成。
回复

使用道具 举报

23

主题

703

帖子

1486

积分

大专毕业

积分
1486

社区居民社区劳模忠实会员

 楼主| 发表于 2012-2-22 17:14:28 | 显示全部楼层
明白了,谢谢老庄。

还有地暖装好后怎么验收
回复

使用道具 举报

1314

主题

1万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
43987

社区居民社区劳模最爱沙发社区明星忠实会员

发表于 2012-2-22 17:19:10 | 显示全部楼层

回 2楼(Jack) 的帖子

Jack:明白了,谢谢老庄。

还有地暖装好后怎么验收 (2012-02-22 17:14) 
一般打压合格即可。

刚才忘了说。回填的时候,地暖管线应该保持打压状态。没有压力,管线会被压扁的。
回复