水电改造时,想问问改到什么程度和阶段的时候作验收呢?

验收时候打算找个单次的监理来帮助验收一下。

请有经验的主主们赐教。还有除了水要打压那些,还有哪些重点?
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2012-2-29 17:43:33 | 显示全部楼层
电路验收
1电气产品材料必须是符合有关标准的合格产品。
2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,禁止将电线直接埋入抹灰层内。电线在导管内畅通。
3开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙,同一房间开关或插座高度一致。严格按照图纸施工施工。
电线槽必须在墙上是横平竖直,暗盒的高度也应一致。
强弱电路必须分开。强电与弱电线间距要在50厘米,
插座用电笔检查插座线序,必须是左零线、右火线、上地线。开关必须控制火线。
用摇表测量绝缘电阻,表检测各回路绝缘电阻值不小于0.5M欧姆。
做电器通电,灯具试亮、开关试控制等。有条件的作短路试验,空开应正常动作。
工程竣工时应提供配线竣工简图,标明导线规定暗管走向。
水路改造
1水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力不应该小于0.6MPa。只有做了打压实验之后才能封闭水槽
2防水做后要做闭水实验,做了闭水实验后,才能贴砖。
3水路改造一般要分清冷热水管. 热水管出口一般为左热右凉,冷热水出口中间距一般为15CM。冷热水出口必须平行。水口是否正常。一般水管出口都是4分标准接口。

4水路走线开槽应该保证暗埋的管子在墙内,地面内,装修后不应外露。开槽要注意只要能埋进管子就行,不要破坏结房屋构层
5 PPR管,此管在加工时需要进行加热焊接。
6所有下水管有无堵塞现象.
6、水路改造后最好有一份水路图,以免后来的装修中误打到水管。