表下加管子是什么意思呢?管子不都是从表下走的吗?
还是说进气管在表下面?
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2013-10-14 16:17:25 | 显示全部楼层

回 4楼(susie67) 的帖子

susie67:对,96777是第一家公司,说不要挪,挪了不规范,有安全隐患什么的,好吓人 啊,都不知道该怎么办了,现在僵在那里,暴雪有没有好的建议啊 (2013-10-14 13:47)
我觉的没啥安全隐患,就多了一个接头而已,有隐患也就是接头漏气的问题。如果漏气紧紧接头就行了,又不是什么大的改动,如果怕接头出问题,可以把煤气表进气管的第一个接头处,直接换一个比较长的整管不就可以了么。我估计是工人闲钱少不愿意给你移,要不你换个区域的分公司看看。
回复

使用道具 举报

7

主题

44

帖子

124

积分

小学毕业

积分
124

社区居民

 楼主| 发表于 2013-10-14 18:16:47 | 显示全部楼层

回 11楼(暴雪) 的帖子

暴雪:我觉的没啥安全隐患,就多了一个接头而已,有隐患也就是接头漏气的问题。如果漏气紧紧接头就行了,又不是什么大的改动,如果怕接头出问题,可以把煤气表进气管的第一个接头处,直接换一个比较长的整管不就可以了么。我估计是工人闲钱少不愿意给你移,要不你换个区域的分公司看看 .. (2013-10-14 16:17) 
有道理,我想试着找找别的分公司问问,多谢暴雪