发表于 2012-8-31 12:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
老房子水电改造,电工说空调电线用2.5的就足够了,没必要用4的,我可还真有些不放心呢!他说没关系,家里的空调机也不大,并且空调是单独走线的,这样真的可以吗?还有,买的昆仑线怎么知道是不是真的呢?电工就是撕电线的外皮说撕不下来就是真的,对吗?
回复

使用道具 举报

14

主题

510

帖子

1063

积分

大专毕业

积分
1063

社区居民忠实会员

发表于 2012-8-31 13:06:35 | 显示全部楼层
空调线最好用4个的,别听电工忽悠。

隐蔽工程不能省啊。
回复

使用道具 举报

25

主题

225

帖子

511

积分

初中毕业

积分
511

社区居民

发表于 2012-8-31 13:10:17 | 显示全部楼层
不行吧....
回复

使用道具 举报

23

主题

209

帖子

478

积分

初中毕业

积分
478

社区居民

发表于 2012-8-31 13:19:29 | 显示全部楼层
用是够用了。

我们不是还要保险系数嘛。

所以要用4平方的 。
回复

使用道具 举报

15

主题

108

帖子

256

积分

小学毕业

积分
256

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2012-8-31 13:37:30 | 显示全部楼层
多谢了!可电线都买了八大捆呢,怎么办啊?
回复

使用道具 举报

14

主题

510

帖子

1063

积分

大专毕业

积分
1063

社区居民忠实会员

发表于 2012-8-31 13:44:11 | 显示全部楼层
呵呵。。。。买的时候没算呀。
回复

使用道具 举报

15

主题

108

帖子

256

积分

小学毕业

积分
256

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2012-8-31 13:46:01 | 显示全部楼层
要算什么?电工坚持说2.5就行了,我也晕呼呼的,今天有朋友提醒说电线还是小店买的,可能更不安全了,这才吓得赶紧上来请教.
回复

使用道具 举报

23

主题

388

帖子

821

积分

高中毕业

积分
821

社区居民

发表于 2012-8-31 13:46:59 | 显示全部楼层
看看你要用多大的功率的空调,根据空调的最大电流值来计算。
回复

使用道具 举报

17

主题

216

帖子

476

积分

初中毕业

积分
476

社区居民忠实会员

发表于 2012-8-31 13:48:19 | 显示全部楼层
空调应该用4平方的
回复

使用道具 举报

22

主题

254

帖子

564

积分

初中毕业

积分
564

社区居民忠实会员

发表于 2012-8-31 13:48:46 | 显示全部楼层
对于一般1.5P以下的挂机 理论上来说2.5是够了。

但是还是强烈建议全部用4平方的线 。