毛豆豆:空调的1P相当于是多少W呢?还有什么叫三根同管的耐受电流?我家电工说空调要走两路,每路有两三个空调,每个空调是1-2P,这样用2.5的线肯定没问题了?多谢指教! (2012-09-03 10:46)
Jack:注意我说的是每台空调单独1个回路。如果回路上有2台空调,建议干路上用4的线。一般不建议一个回路接入2台以上空调,不安全。 (2012-09-03 10:57)
481
1万
5万
博士毕业
毛豆豆:好的,多谢了!我再与电工沟通看看. (2012-09-03 11:01)
10
101
232
小学毕业
22
238
530
老毒物:空调1P是 1500W (2012-09-03 11:15)
25
260
581
Jack:除非是3p以上的大柜机,单独走线的话肯定都用了。2.5的线材三根同管的耐受电流是17A,17A*220V=3740W,自己看看空调的实际功率。不要人云亦云,电工师傅说的是对的。 (2012-09-03 09:57)