我家的浴室同时装了一个吸顶灯和一个风暖浴霸,用2套开关盒控制,工人在进行浴霸接线时候从灯的开关盒向浴霸的开关盒引了一条火线(吸顶灯和浴霸在开关处共用一根火线);另外,从吊顶里的灯线孔和浴霸线孔处把两者零线相连了(吸顶灯和浴霸在吊顶里共用一根零线)。
这样接线对么?是不是浴霸和灯用了同一回路?如果洗澡时只开吸顶灯,不开浴霸,岂不是浴霸的零线也带电?这时洗澡安全么?
另外,风暖浴霸的地线怎么才算确实接好了?能不能通过什么实验检验下安全性?
(补充:
装修电工只是从浴霸开关盒引了5根线到吊顶里,5根线都是两头空的,并没有看到有线接到电源箱。连火线、零线都是从旁边的吸顶灯回路借来的,和灯的线用胶布缠在一起的。工人说浴霸接地直接和龙骨接,龙骨是和房顶接的... ... 我很疑惑他接地接的行不行,感觉不够安全。

浴霸电路图

758.jpg
回复

使用道具 举报

14

主题

218

帖子

474

积分

初中毕业

积分
474

社区居民忠实会员

发表于 2013-2-27 14:52:33 | 显示全部楼层
好像记得浴霸属于电器,不可从开关接线、能从插座接吧。
回复

使用道具 举报

7

主题

75

帖子

174

积分

小学毕业

积分
174

社区居民忠实会员

发表于 2013-2-27 15:12:07 | 显示全部楼层
这样接是对的。开关要控制火线。
零线本来就是视为带电的,不要认为零线没电,有的时候,比如零线在电源处断线,那么电器处的零线就有220V的电。
电器里火线零线都有绝缘,不会电人,防止触电的保护还要靠另一根保护零线(叫地线也成),就是那根黄绿相间颜色的,该接它的地方绝对不能省,有了它,外皮一带电,就跳闸。但是灯没有这根线,浴霸也许也没有?像电热水器就必须有,因为人接触水。人不可能接触的,比如外皮全塑料,达到一定安全标准,就没有这根线。
当然,还有一道增加的保护,是漏电开关。不过照明风扇这路没有。
回复

使用道具 举报

7

主题

75

帖子

174

积分

小学毕业

积分
174

社区居民忠实会员

发表于 2013-2-27 15:21:09 | 显示全部楼层
检查地线的两端接线处是否牢固(地线从电源箱直接过去的,中间不许有接头、接线柱),然后让电工用万用表检查地线从浴霸外壳金属处到电源箱处(最好检验到楼道电源箱处)是否没电阻,就算好了。
回复

使用道具 举报

23

主题

65

帖子

186

积分

小学毕业

积分
186

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2013-2-27 15:28:17 | 显示全部楼层
谢谢回复 ,
我家的装修电工只是从浴霸开关盒引了5根线到吊顶里,5根线都是两头空的,并没有看到有线接到电源箱。连火线、零线都是从旁边的吸顶灯回路借来的,和灯的线用胶布缠在一起的。工人说浴霸接地直接和龙骨接,龙骨是和房顶接的... ... (如果没有看到你的回复,我还以为一般都是这么接),所以我很疑惑他接地接的行不行,感觉不够安全。
回复

使用道具 举报

7

主题

75

帖子

174

积分

小学毕业

积分
174

社区居民忠实会员

发表于 2013-2-27 15:37:50 | 显示全部楼层
老兄,你的电路确实不对。我考虑一下。跟电工说,接线有问题。
回复

使用道具 举报

7

主题

75

帖子

174

积分

小学毕业

积分
174

社区居民忠实会员

发表于 2013-2-27 15:46:15 | 显示全部楼层
首先,二楼那位说得对,浴霸应该从管插座的的漏电开关上接,你家是不是厨房或厨卫单有一个漏电开关吧?火线从灯上过来,不对,灯属于照明开关管,通常没有漏电开关,浴霸有地线,说明要考虑漏电危险,应接漏电开关那一路。
通常屋里的零线是公共的,随便接可以,可是牵涉到漏电开关时,零线不能从别处引,只能从相应的漏开上引,一个电器的火、零是从同一个漏开引的,接错了会跳闸使不成,所以,零线也得从浴霸火线那个漏电开关引,中间有无分线接头,倒不打紧。
其次,地线要从电源箱的地线接线排上引过来,不单引也行,一个漏开也就是一路电单引一条,这一路的电器、插座一起共用。不接是不行的,接在暖气、水管上也不行,这个线从性质上说无论是接“地”还是接“保护零”(根据配电系统而定),都和大地不是一回事。在电器金属外壳带电的情况下,这根线是负责发现并跳闸的,要认真接。
至于如何改,得根据你家情况定吧,不复杂。这样,你看看室内电源箱里有没有专接黄绿色线的接线排,没它不行,浴霸以及任何电器、插座的地线端子,要通过黄绿色线和它接通。把地线、火线、零线三根线,一起穿个管子到浴霸跟前,这是最简单的。要是实现不了,电工可以想办法,但原则是上面说的那些,照理说,是没有商量的。
回复

使用道具 举报

7

主题

75

帖子

174

积分

小学毕业

积分
174

社区居民忠实会员

发表于 2013-2-27 15:52:43 | 显示全部楼层
老房也有可能没地线(三相四线制),零地合一,那就没辙了,单说。
回复

使用道具 举报

7

主题

75

帖子

174

积分

小学毕业

积分
174

社区居民忠实会员

发表于 2013-2-27 15:52:56 | 显示全部楼层
还有,从图上看,左边组件和右边组件(我没见过浴霸啊)之间应该有6根线,如果用5根线的话,好像是把一个保护功能丢掉了。你问问他接的是哪5根线,是不是取暖、取暖、照明、吹风取暖、换气5根?那总过载保护就接不了了(电路图下数第4根,RJ)甩掉可以工作,但丢了一道保护。
回复

使用道具 举报

7

主题

75

帖子

174

积分

小学毕业

积分
174

社区居民忠实会员

发表于 2013-2-27 15:55:24 | 显示全部楼层
“连火线、零线都是从旁边的吸顶灯回路借来的,和灯的线用胶布缠在一起的。“

你不是说有两套开关盒,一套控制灯,一套控制浴霸,怎么又是浴霸火线从灯回路借来呢?我不明白。你看错了吧?你能问问他吗?如果火线从灯借来,开灯就能用浴霸,关灯就没浴霸了,浴霸开关盒无用。
你别琢磨这个了,没用,因为主要的是上面说的,接法可能彻底错了。