[装修讨论] 请问浴霸这样接线可以吗?

[复制链接]

7

主题

75

帖子

174

积分

小学毕业

积分
174

社区居民忠实会员

发表于 2013-2-27 16:19:49 | 显示全部楼层
想了想,我认为如果是三相四线制,普通住户入户两根线,那家里电器的地线端就废了,比如说,插座都有三个眼,你只接左右两个,上面那个眼不接线,应该是禁止把地接在零上,因为零线是有可能带电的!
自己在家里做接地线也不现实,怎么做?接在轻钢龙骨上可不行,怎么知道龙骨可靠接地了?不可靠接地,他也有可能一并带电。
总之,家里无专用保护线时,电器的地线无法接,防触电只能靠漏电开关,也就是说,在触电之前,不会知道外壳有电(除非家有电工,会用试电笔,会给电器摇测绝缘),触电时才会漏电开关跳闸。这也就是为什么现在全都改成三相五线制的原因。在我家老房若干年前电路改造之前,插座都是2眼的。
所以,如果无地线,漏电开关更要接正确,定期按测试按钮。
回复

使用道具 举报

23

主题

65

帖子

186

积分

小学毕业

积分
186

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2013-2-27 16:48:03 | 显示全部楼层
非常感谢超人的解答,写了这么多,辛苦了。

灯和浴霸是两套开关盒,一套控制灯,一套控制浴霸,但是灯开关的火线和0线是接到配电箱里的,而浴霸只是从开关盒到吊顶引了5根线起控制作用(一头在吊顶里,一头在开关盒里),灯和浴霸是两套开关盒打通了,把浴霸和灯的火线、0线分别拿胶布缠到一起,从灯为浴霸供电。
因为装修的说浴霸走照明,所以我把强电盒里照明回路也加上漏电断路器了,但是照明回路没有地线,装修工人说,如果加地线只能从插座出引线,把浴霸地线和插座混用。
我看到你之前回复说“地线要从电源箱的地线接线排上引过来,不单引也行,一个漏开也就是一路电单引一条,这一路的电器、插座一起共用。”,那么按以上的改装方案浴霸其实是火线、0线走照明回路,地线走插座回路,这样能起到保护作用么?
回复

使用道具 举报

7

主题

75

帖子

174

积分

小学毕业

积分
174

社区居民忠实会员

发表于 2013-2-27 17:21:30 | 显示全部楼层
从保护作用上没问题,只是线路不太规整。从插座好引吗?现在再重穿管还是单走管还是有现成的走法?
我还是想问问,图上画了6根线,为什么只接了5根,多接一根就好了,省了什么功能了?
回复

使用道具 举报