我家计划采用2匹以下的挂式空调,客厅用的
房子是开发商提供的2.5平方的线,
请问还需要换4平方的线?
多谢赐教
回复

使用道具 举报

481

主题

1万

帖子

5万

积分

博士毕业

积分
52600

社区居民优秀斑竹宣传大使最爱沙发社区劳模社区明星忠实会员

发表于 2013-3-7 09:16:52 | 显示全部楼层
带空开的单独座没有问题。考虑到以后可能会换功率大的空调,最好还是见意换成4平方的。
回复

使用道具 举报

12

主题

102

帖子

238

积分

小学毕业

积分
238

社区居民

发表于 2013-3-7 09:30:33 | 显示全部楼层
最好换了吧,省心
回复

使用道具 举报

7

主题

104

帖子

233

积分

小学毕业

积分
233

社区居民

发表于 2013-3-7 09:48:46 | 显示全部楼层
建议换成4平方的电线
回复

使用道具 举报

23

主题

703

帖子

1486

积分

大专毕业

积分
1486

社区居民社区劳模忠实会员

发表于 2013-3-7 09:52:09 | 显示全部楼层
2.5平方走10个电流没问题。2匹的空调你问问空调商家额定电流多大(制冷和制热都问)。
回复

使用道具 举报

14

主题

89

帖子

216

积分

小学毕业

积分
216

社区居民

发表于 2013-3-7 10:07:55 | 显示全部楼层
建议还是换成4平方的吧。
回复

使用道具 举报

7

主题

84

帖子

192

积分

小学毕业

积分
192

社区居民

发表于 2013-3-7 10:16:02 | 显示全部楼层
空调建议更换成4个的线,因为瞬间的起动功率会比较大,2.5的线可能暂时使用没问题,但时间长了电线寿命会减少。
回复

使用道具 举报

8

主题

93

帖子

212

积分

小学毕业

积分
212

社区居民

发表于 2013-3-7 10:23:02 | 显示全部楼层
可以,不超过5.5KW的电器产品都可以安全使用2.5平方的电线。
回复

使用道具 举报

23

主题

703

帖子

1486

积分

大专毕业

积分
1486

社区居民社区劳模忠实会员

发表于 2013-3-7 10:24:47 | 显示全部楼层

回 6楼(北京青年) 的帖子

北京青年:空调建议更换成4个的线,因为瞬间的起动功率会比较大,2.5的线可能暂时使用没问题,但时间长了电线寿命会减少。(2013-03-07 10:16)嬀/color]
这个说法不妥,选线和空开时不必考虑电机启动电流,只考虑额定电流就可以了,除非工作在频繁启动状态下,空调不属于这样的。
回复

使用道具 举报

23

主题

703

帖子

1486

积分

大专毕业

积分
1486

社区居民社区劳模忠实会员

发表于 2013-3-7 10:41:28 | 显示全部楼层

回 7楼(奔跑的蜗牛) 的帖子

奔跑的蜗牛:可以,不超过5.5KW的电器产品都可以安全使用2.5平方的电线。(2013-03-07 10:23)嬀/color]
这样说错误,5.5KW除以220V,得25A,2.5平方太小了。如果家里有加起来5.5kw的电器,需要考虑同时使用,比如,三个电磁炉吧,得6平方线,32A空开。