[装修讨论] 空调线用2.5平方的可以吗?

[复制链接]

23

主题

703

帖子

1486

积分

大专毕业

积分
1486

社区居民社区劳模忠实会员

发表于 2013-3-7 12:03:30 | 显示全部楼层

回 15楼(奔跑的蜗牛) 的帖子

奔跑的蜗牛:我是电器工程师,20年来每天就和这类国家一类安全电器产品打交道了。
我现在每天都使用几个32的正泰或德力西的漏电保护器,都是使用在8.5或9.0KW的家用电器上,客户每天都在使用,几年了,还真没有遇到因为使用时间长了会跳闸的,空开有意使用小的也是为了防止电流较大对电线过热 ..(2013-03-07 11:27)嬀/color]
通常电器工作时电流离额定值还相差甚远,过载保护元件还有时限,所以装小开关也未必掉闸,但是选还是应该按照额定电流选。
您说的大功率电器都是些什么呀?我有些好奇,因为我觉得2kw的电磁炉已经很大了。
是啊,关系到安全,保守些没错,线大些,开关动作值小些。
回复

使用道具 举报

8

主题

93

帖子

212

积分

小学毕业

积分
212

社区居民

发表于 2013-3-7 12:09:32 | 显示全部楼层
呵呵,老楼房以前的电表有的才是5A、10安,现在沈阳的新楼房都是60A的了,新楼房的使用说明书的电容量是10KW,大功率电器产品的家庭使用已经不再受用电环境的限制了,沈阳一些电采暖的和大面积的户型已经是380V入户,这样使用3P以上的大空调,要比220V的效果好很多,特别是即热式电热水器,和小厨宝,12-24KW的三相电即热式电热水器,热水水流量和冷水基本一样大了,使用大型浴缸也不是问题了。
回复

使用道具 举报

8

主题

93

帖子

212

积分

小学毕业

积分
212

社区居民

发表于 2013-3-7 12:41:09 | 显示全部楼层
还有一点,国标中超过3KW的电器产品,出厂都不带插头,这就是一些2匹以上的空调,小厨宝和即热式电热水器不带插头的原因,正常是规范要求是使用端子连接,连接的方式也是有技巧的,采用双线双压的方式。
回复

使用道具 举报

9

主题

37

帖子

102

积分

小学毕业

积分
102

社区居民忠实会员

发表于 2013-3-7 13:36:49 | 显示全部楼层

回 7楼(奔跑的蜗牛) 的帖子

奔跑的蜗牛:可以,不超过5.5KW的电器产品都可以安全使用2.5平方的电线。(2013-03-07 10:23)嬀/color]
一般插座都是串着的,您说的那个5.5kw是指同时在用的电器总功率么?还是单个电器的?
另外,请问一般电热水器,用几平方的线.有人建议电热水器要用16A插座.是不是线也换成4平方的?
好多东西都不懂,需要专家
回复

使用道具 举报