关键问题3:照明、空调要不要漏电保护?
照明电路一般不设置漏电保护,主要考虑照明都在高出,人接触不到,为了节约成本,不加装漏电保护。当然,如果有条件装上,那是更好的。
空调插座电路,理论上不需要加漏电保护。
《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.5.2条第4款是这样说的:“除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置”。
但这并不意味着空调插座不能加漏电保护。
只是因为考虑空调不是手握式电器,一般为绝缘外壳,且安装位置较高,故不必设置漏电保护装置。
但这并不表示,空调(柜式、挂壁式)加漏电保护就不对,只要槽位足够加上也是可以的。
特殊的是柜式空调,国标里的描述显然并不适用于柜式。
所以目前我也在纠结,到底要不要在柜式空调这一路增加一个漏电保护器。还得跟王师傅讨论一下。
1P,1P+N(DPN),2P
估计TX们经常被几P几P的断路器把头搞昏,下面来说说区别。这里三相供电暂且不表,否则越来越复杂了。
从百度摘录了一段,给大家参考:
1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;
1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;
2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。
简单的来说,他们的区别在于控制的线路上。
1P只控制火线,通断时,只通断火线。
1P+N是1P的升级版,可以同时控制火线和零线,这点上和2P相同,但是只有火线有脱扣功能,也就是常说的,只保护火线,零线只是随着火线的触头一起动作,不具有主动保护功能。
性能上,肯定是2P要优于1P+N。但1P+N相对于2P更加经济,更加节约槽位,功能相差不大,对家庭使用已经足够。 |
|